 我现再遇到几个S7 的问题想请教一下:
   1. 我在工作中发现在第一次向400中下载程序时无法用DP线,但当我先用MPI下载一次后,再用DP是可以下载的,不知哪里的问题。
   2.与上一关联的问题,一次停机时间长,我的400中电池没了电,这时我原程序从卡上复位后不能用,后发现原系统的组态中的DP通讯没了,只好先改MPI,下好组态再改为DP一切恢复。我试了一下无法把组太下到卡中,不是很清楚400的存储结构。



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-02 16:54:00
1楼
您说的是因为dp的参数是需要编程者根据需要配置后方可使用。
电池只保留程序和保持寄存器的数据,不包括网络参数配置。

@西山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年2月28日
发表于:2007-07-02 23:30:00
2楼
谢谢!
你的意思是第一次下载程序必须用MPI了。在工程中我必须保留MPI线(如果线路很长,而PC不方便时)-----我的上位是工控机

枫业

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2007-07-03 17:11:00
3楼
对第一次下载程序必须用MPI,还有你可以配一台笔记本电脑啊,这样不就可以近距离下载了吗.