请教芯片级维修,有一个工业用的开关电源
点击:
991
| 回复:
0
laochen
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2005年10月22日
发表于:2007-06-20 23:15:00
楼主
请教芯片级维修,有一个工业用的开关电源,24V输入,+ 12,-12,+5,—5V,输出,主开关管用4个,接成桥式,推挽输出,现电压忽高忽底,+12V输出为3——0V, -12,-5V输出为零,电源风扇(+12V)转一下,停一下 ,芯片为SG3525,帮帮忙吧,修了两天了,累,