S7 400冗余系统通过PROFIBUS-DP与另外一套非冗余的S7 400进行通信,冗余S7 400系统是否要加VLINK才能通过PROFIBUS-DP通信?



大鸟一人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2007-07-17 16:43:00
1楼
没错
确实需要一个Y-link模块才能通过