回复刘志斌:晶闸管软启动问题 点击:3397 | 回复:94



高越农

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2007-06-29 10:49:00
楼主
回复刘志斌:
  你说我是老者,你是年青人,所以,你尊敬我。我谢谢了。不过年青人风华正茂,勇于挑战传统、挑战权威,也值得尊敬。所谓“后生可畏”也是这个道理。
  我介入软起动行业不过7~8年时间,对于晶闸管软起动的知识也多是通过学习得来的。我所以要对“骗局”一说谈谈看法,完全是出于说说公道话。有不对的,当然欢迎批评。作为磁控软起动的倡导者,我自然知道晶闸管软起动是我们的竞争对手。有人批评晶闸管软起动,例如说它的谐波大等等,我自然无需插嘴。
  在今年第3期《电气技术》上,我发表了一篇文章:《气化电阻“探究”》,批评了一些文章对高压液态软起动(我们主要竞争对手)存在所谓“汽化电阻”的缺陷的无端指责。目的是什么呢?说说公道话而已。
  说“晶闸管软起动是骗局”是达到了振聋发聩的作用。但是,立论没有基础。在低压领域内,晶闸管软起动作为固态软起动中一种深受欢迎的类型,绝不是没有缘由的。要认定那么多的用户,那么多的制造公司和经销商都在受骗和行骗,仅仅靠质疑和个别案例是远远不够的。
  法律上有谁主张谁举证的规定。现在,你要使‘骗局’的主张成立,你必须对晶闸管软起动的实际情况作全面的统计和调查。如果要从原理上证明晶闸管软起动有根本性的缺陷,也必须在认真地学习了它的原理之后用论文的形式把你的意见发表出来。 



闲情兴致

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2002年9月08日
发表于:2007-06-30 22:42:00
41楼
测过线电压,电压大约是从150V左右逐渐缓慢上升直到390V左右,电流是用卡表卡的,也是缓慢上升至3倍左右,瞬间(大概0.5秒左右)电流会到4倍,接近达速时电流会很快下降到额定电流。这个过程基本上跟预期差不多。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-06-30 22:54:00
42楼

   “电压大约是从150V左右逐渐缓慢上升直到390V左右”

1、电压大约是…逐渐缓慢上升直到390V左右,我认为不可能!
2、理论上SCR移相式晶闸管三相交流调压电路,晶闸管的导通角的移相范围不会是0-180度,缓慢上升直到390V是不可能的!

闲情兴致

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2002年9月08日
发表于:2007-06-30 22:58:00
43楼
拜托!现场电压偏高,有时能达400V以上呢!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-06-30 23:06:00
44楼
看来,你外行了,我是说晶闸管的导通角的移相范围不会是0-180度电压由低到高逐渐缓慢上升直到390V是不可能的!

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2007-06-30 23:08:00
45楼
[color=#FF0000]怎么记不住啊????????
还和他说吗??!!!?!?![/color]

holly.race

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2007年6月27日
发表于:2007-07-01 02:57:00
46楼
闲情兴致:  引用   加为好友   发送留言   2007-6-30 22:21:00 
…………
  我来举个实际例子:有个化工厂,有二台400kW的风机…………电流控制在3倍以内,散热器是温的,不烫,无需加风扇。
——————————————————————————————————————————————
先表态,我觉得晶闸管软启动是没什么问题的,但是400kW的电机,配的也是400kW的软启动器吧?居然不用既风扇???!!!
 
 

闲情兴致

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2002年9月08日
发表于:2007-07-01 08:49:00
47楼
先是用400kW的软起,可以顺利起动,只是下次再起动的间隔较长,因为要一托二,最终使用的是500kW的软起;
软起动器不用风扇这很正常,因为起动完成后就切旁路了,起动过程相对散热过程很快,热交换还未达到平衡就停止发热了,所以只有在线式(不切旁路)的软起才要风扇,旁路式的软起不需要;

JSS135

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2007-07-01 15:22:00
48楼
引用别人的话:
    本来发过毒誓不在类似的帖子理会你,可是我TMD太不争气,憋不住又回了你的帖子,我嘴贱!!!
不知道你从哪又看到续流二极管的概念放到SCR软启动的里面谈,对于SCR软启动的双向SCR,我用你NND的续流二极管有Q用啊!!!
----------------------------------------
   [color=#FF0000]刘公公[/color],打住吧,别在这里现眼了!!
说你啥Q不懂吧???你还会列你NND123,说你懂点吧???你真连Q都不懂!!!!
  

F F 帆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2006年2月19日
发表于:2007-07-01 15:28:00
49楼
FF帆:很好

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-07-01 22:38:00
50楼
学习。

黄平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2007-07-02 10:15:00
51楼
我们家乡有一句“土骂”,“你这个人就是一块‘··’”
‘··’的意思就是 很硬很硬的便便
就是形容一个人 死不认错 还把人家对的说成错的。
大家要知道 跟‘··’说道理是很累的!
呵呵 闲聊

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-02 11:54:00
52楼

1、一个网友发言说“学习”,一个网友出口骂人,差别是什么???
2、想起了在大街上,大白天,有人背着人群,面对着五光十色的广告墙,解小手!
3、你无可奈何!!!

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-07-03 10:52:00
53楼
1)由于谐波存在而存在转矩脉动是存在的,但由基波电压产生的电机正序转矩还是占绝对主导地位..所以并不是无转矩,而是转矩比相同纯正弦波电压略小而已..大师不要信口开河;
2)软启动器一般最小起始电压值至30%左右,如果调至这个电压值,当然其启动转矩相当微弱..这种情况即使在其他降压启动情况下同样存在,严格说是使用不当..也就是前面楼上所说前30S电机不转动而电机和软启动发热都很厉害的情况..正确用法是根据启动负荷实际情况调整启动起始电压值..

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-03 11:52:00
54楼

   “基波电压产生的电机正序转矩还是占绝对主导地位..所以并不是无转矩,而是转矩比相同纯正弦波电压略小而已.”

  “略小而已”吗???

1、我们先看看SCR移相式可控整流电流,在电感负载时,必须接入续流二极管,这是大家熟知的;
2、如果把续流二极管去掉,电路输出会发生什么变化?还能正常工作吗?大家试试!!!
3、而SCR移相式交流调压用于异步电机启动大电感,其工作状态就好像把续流二极管去掉的SCR移相式可控整流电流无法工作一样!


powerline

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2004年4月27日
发表于:2007-07-04 14:43:00
55楼
为什么接续流二极管?
晶闸管整流器拉逆变的原理知道吗?
在电流连续,触发角大于九十度后输出电压的平均值为负,这是教科书上说得吧

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-04 15:01:00
56楼
同意“平和”的说法。

刘洋羊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:420
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2007-07-04 15:37:00
57楼
论坛是很精彩的!但我几乎没看到刘工有骂人的字眼,反倒是那些沉不住气的人在骂人!
这个论坛本身就是禁止污言秽语的!
有言好好发,没关系拉!
我公正的说:刘是说,可以应用在一些调压要求的小负荷设备上的,并不是说都不可以用,关键是要看用在大负荷上效果如何!


记住了,有再发言的可不要骂人了!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-04 15:53:00
58楼

1、如火参加讨论,我们拍手欢迎!!!
2、应该这样,大家都非圣贤,谁能无过;
3、辩论是增长知识最好的方式,有错有对才正常,错,不为耻,对,不为荣!
4、学知识长才干是最大的目的!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-04 19:04:00
59楼

   TO    powerline:

1、为什么接续流二极管?因为SCR可控硅在交流电压过零时,电流很大,减小时由于电感的自感电势而无法关断;
2、有了续流二极管,自感电势被短接,电流通过二极管形成回路;
3、在可控整流电路,如果SCR可控硅在交流电压过零时不能关断,就会进入交流负半周,输出负压,使直流输出电压下降;
4、我说这个电路的目的是,在SCR移相式交流调压用于异步电机启动大电感时,存在同样的问题;
5、SCR移相式可控整流电路可以用接入续流二极管的方法,克服SCR换流时存在的问题,而在SCR移相式交流调压用于异步电机启动大电感时,存在同样的问题却不能用接入二极管续流的方法;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-04 19:13:00
60楼

1、如果SCR移相式可控整流电路接入电感性负载时,把续流二极管去掉后,能正常工作吗???
2、肯定不能正常工作,可见SCR移相式在交流电过零时,换流存在的问题是一个大问题,不是小问题;
3、它可以使SCR移相式可控整流电路无法工作,同样可以使SCR移相式交流调压用于异步电机启动大电感时不能正常工作!


热门招聘
相关主题

官方公众号