s7-226如何建立一个最小的profibus网络 点击:483 | 回复:6



lhlife

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2006年12月08日
发表于:2007-06-27 10:22:00
楼主
有六台s7-226的PLC,两台PLC之间距离不超过2M,想请教一下如何勾建一个profibus的最简单网络,是不是一定要用到EM277模块,另外PLC和模块之间如何连接,需要几个模块,有没有EM277模块的资料。初次接触西门子的通讯问题 希望达人多多指教. 



DL_Support

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2001年3月10日
发表于:2007-06-27 12:37:00
1楼
如果只用S7-200+Em277你是无法完成PB网络的
因为EM277只能作为PB的从站

最简单的网络是PPI网络
只要利用S7-200上的PPI接口就可以组网

建议仔细看看S7-200的系统手册

不会,学习!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 679回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1544
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2007-06-27 14:08:00
2楼
楼上说的没错,200只能做profibus从站,从站相互间不能通讯,而且做profibus网络200必须要EM277,如果你要高速通讯的话,加工控机或300PLC做主站,否则建议PPI通讯就可以!

lhlife

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2006年12月08日
发表于:2007-06-28 13:21:00
3楼
如果一定要用profibus,想问一下应该如何设置主站 PLC都是200的,希望把其中一个设置为主站

新星12313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2003年8月24日
发表于:2007-06-29 14:22:00
4楼
200只能做profibus从站,从站相互间不能通讯

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-06-30 11:07:00
5楼
 200[color=#FF0000]只能[/color]做profibus从站,从站相互间不能通讯

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-06-30 11:43:00
6楼
只有200的话直接通过PPI口进行网络读写就可以了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师