请给SFC程序挑毛病 点击:757 | 回复:1



gaocn

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2007-06-26 08:50:00
楼主
我用GX Developer 7 编了一段很简单的sfc程序。PLC用FX1S.但输入plc后不能执行,不知错在哪里,请指教。程序编写过程如下。
1、打开GX Developer 7  。创建新工程中 plc系列选fxcpu,plc类型选FX1s.程序类型  选 SFC.确认。

2、标题块垫abc.确认后出现sfc和内置梯形图编程窗口。
3、标号0内不填旁边有?0显示。
4、tr 0填入x0-----[tran]
5、下一格step 10中填入----------(y0).
6、tr 1 填入x1-------[tran].
7、在tr 1下选f8 jump 0.这时step 0框中会出现一个黑点。按f4变换。
8、在线写入,plc写入后,接通x0但y0并没有输出。
上面的程序想实现的是当x0接通时y0输出。按x1后转到step 0。
我是刚用gx developer 7 编sfc,任何一点细节对解决问题都是有益的,请多指教,谢谢。




onlyonelinglong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2009年9月16日
发表于:2011-11-08 11:07:21
1楼
FX系列PLC在用SFC时需要激活S0 ,在标号0处用梯形图编辑M8002连接S0线圈