首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

WINCC授权期限已满,如何解决! 点击:30314 | 回复:98



千山独步

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-06-25 08:20:00
楼主
我的WINCC可以使用的,但老是提示授权期限已满,当时我已装了授权的,还装了西门子万能授权,这是怎么回事,知道的,帮助解决一下!


楼主最近还看过



工控帮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 675回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1418
  • 注册:2001年7月06日
发表于:2007-06-25 08:24:00
1楼
会不会象房租一样,到期了。

泉润

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2007-06-25 08:51:00
2楼
大哥解决了吗?
是不是工控机上有病毒
前两天我也碰到此问题,杀毒以后可以了

ytxinfan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2003年7月20日
发表于:2007-06-25 14:59:00
3楼
查看授权信息,然后将计算机的系统时间调整为授权限制时间之前。

9515136

  • 精华:0帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:305帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2007-07-01 08:28:00
4楼
把授权倒到别的盘,再倒回来,或许还不能打开原来的WINCC程序,如果电脑里还有别的WINCC程序,不防直接点击里面的MCP文件直接打开WINCC程序.

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-07-01 08:30:00
5楼
2种情况会导致此类问题:
1、用户使用的是西门子的租用授权,到期请继续联系西门子
2、用户授权失效

剑枫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2007-07-01 18:27:00
6楼
授权到期,联系西门子也顶多让你花钱再买啦,不过有好多的永久授权,你没有?还有就是,新版本有新授权,授权是很难过期的。你还是查找一下,哪里有下载授权的,实在不行,告诉我软件版本,我传给你。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2007-07-01 19:43:00
7楼
WINCC等不公开的免费,是西门子的策略,占领中国市场,是目的.
但他们也有许多缺陷,不知是有意还是无意.
个人观点,他们是消耗我们的时间,因国力所制,免费的午餐都想吃.
但没有免费的午餐,.....

呆板吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2007-07-03 11:13:00
8楼
装大的授权

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-07-04 20:12:00
9楼
谢谢大家的回答!

唐山味儿不浓

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-07-04 22:06:00
10楼
不要贪多,删掉多余的,然后只装2个64K

ldldld

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:132帖 | 725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-06 10:26:00
11楼
从网上找个免费的,一样用。

天空游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2007-07-09 10:40:00
12楼
重新装授权!

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2007-08-08 17:28:00
13楼
这玩意有免费的?

谁也不许比我猪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2007-08-09 19:43:00
14楼
还有万能授权呢,咱还没见过呢,厉害呀
有的是因为授权装的太多 了,只装一个就够,多了容易误装紧急授权
有的是你的使用变量数超了授权变量数
有的是你做了个多用户项目或别的特殊应用,却只装了个大众的64K_CS授权
有的是你的5/6.0版的版本不对应,哪版winccZ装哪版本授权

谁也不许比我猪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2007-08-09 19:44:00
15楼
最好的办法自己打开上面那图里的详细资料,就知道是什么原因了

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-08-13 01:38:00
16楼

下面的是提示wincc6.0授权时的详细资料,有点不太懂,还得请高手指教了!


许可证    安装 需要 安装 产品
A9WRT360 否         是         是         WinCC Runtime 1024 PowerTags 512 Archive Tags
A9WRC460 是         是         否         WinCC Runtime+Configuration 64K PowerTags 512 Archive Tags
A9WSEC30 是         是         否         Server
A1WPC412 是         否         否         Chipcard
A9WCL612 是         否         否         Channel PROFIBUS FMS
A9WSRD40 是         否         否         Redundancy
A9WC2540 是         否         否         Channel SIMATIC 505 TCPIP
A9WARC12 是         否         否         User Archives
A1WPC230 是         否         否         Advanced Process Ctrl
A9WC1712 是         否         否         Channel SIMATIC S5 Ethernet TF
A9WRC160 是         否         否         WinCC Runtime+Configuration 128 PowerTags 512 Archive Tags
A9WC1812 是         否         否         Channel SIMATIC S5 Ethernet Layer 4
A9WC1912 是         否         否         Channel SIMATIC TI Ethernet Layer 4
A9IDB260 否         否         否         Industrial DataBridge 512 Tags
A9PWN260 否         否         否         Upgrade WinCC WebNav 3->25 Powerpack
A9WRC360 否         否         否         WinCC Runtime+Configuration 1024 PowerTags 512 Archive Tags
A9IDB360 否         否         否         Industrial DataBridge 2048 Tags
A9PWN360 否         否         否         Upgrade WinCC WebNav 3->50 Powerpack
A9WRT460 否         否         否         WinCC Runtime 64K PowerTags 512 Archive Tags
A1WPC512 否         否         否         Video
A9IDB460 否         否         否         Industrial DataBridge 10.000 Tags
A9WVC160 否         否         否         Dat@Monitor 3 Clients
A9PWN460 否         否         否         Upgrade WinCC WebNav 10->25 Powerpack
A9WRT560 否         否         否         WinCC Runtime 8K PowerTags 512 Archive Tags
A9WRC560 否         否         否         WinCC Runtime+Configuration 8K PowerTags 512 Archive Tags
A9WC2030 否         否         否         Channel Mitsubishi FX
A9WCL512 否         否         否         Channel Allen Bradley Serial DF1
A9ARC160 否         否         否         WinCC Audit RC
A9ART160 否         否         否         WinCC Audit RT
A9WVC260 否         否         否         Dat@Monitor 10 Clients
A9PWN560 否         否         否         Upgrade WinCC WebNav 10->50 Powerpack
A9PTG160 否         否         否         Upgrade WinCC Option Archive 1500-5000 Powerpack
A9WC2130 否         否         否         Channel Mitsubishi MELSEC A
A9WVC360 否         否         否         Dat@Monitor 25 Clients
A9PWN660 否         否         否         Upgrade WinCC WebNav 25->50 Powerpack
A9PTG260 否         否         否         Upgrade WinCC Option Archive 1500-30000 Powerpack
A9PRTA60 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime 8K-64K Powerpack
A9PRCA60 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime+Configuration 8K-64K Powerpack
A9WSPA40 否         否         否         ProAgent WinCC
A9WC2340 否         否         否         Channel Omron C-Series HostLink
A9WC2230 否         否         否         Channel SIMADYN D PMC Ethernet Layer 4
A9WVC460 否         否         否         Dat@Monitor 50 Clients
A9WSN160 否         否         否         WebNavigator 3 Clients
A9PTG360 否         否         否         Upgrade WinCC Option Archive 1500-80000 Powerpack
A9PRT160 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime 128-256 Powerpack
A9PRC160 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime+Configuration 128-256 Powerpack
A9WC2440 否         否         否         Channel PROFIBUS DP
A9WCL812 否         否         否         Channel Modbus Serial
A9WSN260 否         否         否         WebNavigator 10 Clients
A9PTG460 否         否         否         Upgrade WinCC Option Archive 5000-30000 Powerpack
A9WDC110 否         否         否         WinCC WebDiag Clients
A9PRT260 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime 128-1024 Powerpack
A9PRC260 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime+Configuration 128-1024 Powerpack
A9WCL912 否         否         否         Channel SIMATIC S5-PMCL2
A7TML230 否         否         否         Channel TELEPERM M,0, PROFIBUS
A9WSN360 否         否         否         WebNavigator 25 Clients
A9PTG560 否         否         否         Upgrade WinCC Option Archive 5000-80000 Powerpack
A9WDS110 否         否         否         WinCC WebDiag Server
A9PRT360 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime 128-64K Powerpack
A9PRC360 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime+Configuration 128-64K Powerpack
A9WC1012 否         否         否         Channel SIMATIC S5-PMCH1
A9WSN460 否         否         否         WebNavigator 50 Clients
A9PTG660 否         否         否         Upgrade WinCC Option Archive 30000-80000 Powerpack
A9PRT460 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime 256-1024 Powerpack
A9PRC460 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime+Configuration 256-1024 Powerpack
A9WC1112 否         否         否         Channel Applicom Multi Protocol Interface
A9PDB160 否         否         否         Upgrade Industrial DataBridge 128->512 Powerpack
A9PVC160 否         否         否         Upgrade WinCC Dat@Monitor 3->10 Powerpack
A9PRT560 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime 256-64K Powerpack
A9PRC560 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime+Configuration 256-64K Powerpack
A9WOIC40 否         否         否         Internet Connection
A9WC1212 否         否         否         Channel GE Fanuc SNP SNPX
A9PDB260 否         否         否         Upgrade Industrial DataBridge 128->2048 Powerpack
A9PVC260 否         否         否         Upgrade WinCC Dat@Monitor 3->25 Powerpack
A9PRT660 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime 1024-64K Powerpack
A9PRC660 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime+Configuration 1024-64K Powerpack
A9WC1312 否         否         否         Channel GE Fanuc Ethernet
A3WCL112 否         否         否         Channel SIPART
A9PDB360 否         否         否         Upgrade Industrial DataBridge 128->10.000 Powerpack
A9PVC360 否         否         否         Upgrade WinCC Dat@Monitor 3->50 Powerpack
A9PRT760 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime 128-8K Powerpack
A9PRC760 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime+Configuration 128-8K Powerpack
A9WC1412 否         否         否         Channel Allen Bradley DH DH+ DH485
A9PDB460 否         否         否         Upgrade Industrial DataBridge 512->2048 Powerpack
A9PVC460 否         否         否         Upgrade WinCC Dat@Monitor 10->25 Powerpack
A9PRT860 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime 256-8K Powerpack
A9PRC860 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime+Configuration 256-8K Powerpack
A9WC1512 否         否         否         Channel Modbus Network Protocol Suite
A9PDB560 否         否         否         Upgrade Industrial DataBridge 512->10.000 Powerpack
A9PVC560 否         否         否         Upgrade WinCC Dat@Monitor 10->50 Powerpack
A9WTG160 否         否         否         WinCC Option Archive 1500 ArchiveTags
A9PRT960 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime 1024-8K Powerpack
A9PRC960 否         否         否         Upgrade WinCC Runtime+Configuration 1024-8K Powerpack
A9PDB660 否         否         否         Upgrade Industrial DataBridge 2048->10.000 Powerpack
A9PVC660 否         否         否         Upgrade WinCC Dat@Monitor 25->50 Powerpack
A9WTG260 否         否         否         WinCC Option Archive 5000 ArchiveTags
A7TMCS30 否         否         否         Channel TELEPERM M,0, CS275
A1WPC112 否         否         否         Basic Process Ctrl
A9WTG360 否         否         否         WinCC Option Archive 30000 ArchiveTags
A9WRT160 否         否         否         WinCC Runtime 128 PowerTags 512 Archive Tags
A9IDB160 否         否         否         Industrial DataBridge 128 Tags
A9PWN160 否         否         否         Upgrade WinCC WebNav 3->10 Powerpack
A9WTG460 否         否         否         WinCC Option Archive 80000 ArchiveTags
A9WOP160 否         否         否         WinCC Option Connectivity Pack
A9WRT260 否         否         否         WinCC Runtime 256 PowerTags 512 Archive Tags
A9WRC260 否         否         否         WinCC Runtime+Configuration 256 PowerTags 512 Archive Tags
A1WPC312 否         否         否         Storage

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-09-03 01:16:00
17楼
授权问题仍未解决,大家来帮忙看看!

fengle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2007年8月30日
发表于:2007-09-03 09:44:00
18楼

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-09-04 12:36:00
19楼
WINCC授权不起作用时,可直接删除 “AX NF ZZ”文件夹内的有问题文件,然后再重新安装!

fengle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2007年8月30日
发表于:2007-09-04 13:40:00
20楼
我也遇到了 这个问题, 你说的方法管用吗 

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页