我们单位就近新上了一个1000M3球罐,直径大约12米。球罐的液位检测使用差压和雷达两个仪表测量。雷达选用的是计量级雷达液位计,精度可达1mm。最终两个信号都通过4~20mA模拟电流信号传给控制系统进行显示。我现在的疑问是:这儿该不该选用计量级的雷达液位计?
计量级和工业级的价格据说相差不少,大约3-5倍。我们采用的模拟信号传输的时候,特别是经过安全栅等一些列的0.5级的仪表(哪怕算0.2级的精度),那么在信号传输过程中造成的精度也是最少差24mm,如果按照精度0.5级计算,相差最少60mm,根本起不到计量的精度要求。除非计量人员每次的时候爬到罐顶去抄一下表头显示的数值。
其实作为高精度的仪表,它的信号再传输的时候大多采用的是总线的形式,直接把测量信号通过数据打包的形式传送,避免信号传送造成的精度损失。
因此在这里,我个人认为,如果信号不通过总线的形式进入专门的罐液位系统,那么选用高精度的液位计没有什么意义。