第六章 技术部分
一、概述
国华锦能公司#1机组是600MW凝汽式空冷亚临界机组,主设备由上海电气集团下属三大动力厂制造,采用脱硫技术。DCS采用北京和利时MACSV控制系统。HOLLiAS—MACSV控制系统是由以太网和使用现场总线技术的控制网络连接的各控制单元组成的综合自动化系统,该系统采用了Profibus-DP现场总线技术,它有主控单元冗余、电源冗余、I/O设备冗余、网络冗余等冗余特点,它还具备自诊断功能、热插拔功能。该控制系统硬件由工程师站、操作站、现场控制站(包括主控单元设备和I/O单元设备)、通讯控制站、打印服务站、系统服务器、系统网络、监控网络、控制网络等组成。软件系统包括:工程师站组态软件;操作员站在线软件; 现场控制器运行软件;服务器软件等。MACSV软件系统给用户提供的是一个通用的系统组态和控制平台,应用系统需要通过工程师站软件组态产生,即把通用系统提供的模块化的功能单元按一定的逻辑组合起来,形成一个能完成特定要求的应用系统。系统组态后将产生应用系统数据库、控制运算程序、历史数据库、监控流程图以及各类生产管理报表。MACSV系统的硬件配置通过系统配置软件完成,I/O设备组态是以现场控制站为单位来完成每个站的I/O单元配置,I/O单元由置于主控机笼和扩展机笼内部的I/O模块及对应端子模块共同构成,来完成现场数据的采集、处理与驱动。北京和利时MACSV分散控制系统,在600MW机组上是首次应用,为了能更好的应用、降低安全风险、提高其技术可靠性能和安全性能,为此,我们提出“国产DCS在600MW火力发电机组应用专题研究”课题。通过外委相关科研机构借助其雄厚技术力量,充分利用国内外技术资源,应用现代科学和试验手段,从实践中挖掘存在的深层次问题。通过调研、试验、科学计算、技术改进等方式,切实解决DCS技术目前所存在的实际问题。
二、研究内容
1、对国产DCS操作员站死机、系统响应迟缓、运行中数据短时消失、国产DCS和第三方控制系统的接口和通信问题、SOE事件触发记录的准确性等问题进行研究;对主控制器的可靠性、所有重要的功能模块(主控制器、电源和模拟量输出模块等)的自动无扰切换和在线热插拔可靠性、双冗余以太网技术的的可靠性进行研究和改进;对各种功能模块进行实验和研究,充分掌握其功能和特性,并全力配合甲方进行的控制逻辑优化项目工作,提供技术支持;针对投用以来和当前出现的各类故障进行分析和处理,对暂时无法处理的,逐一做出预控方案。
2、对锦能公司和利时DCS的运行维护管理方式进行研究,找出国产DCS在大型火力发电机组最安全和经济的管理模式。
3、对甲方提出的一些可行建议,进行专题研究和改进。
4、组建小型DCS系统(包括:工程师站、服务器、服务器显示器、交换机、1个控制柜包含2块主控模块、各类I/O模块和相应的数据线及网线,上述硬件配置要与锦能公司1号机组DCS硬件配置相同)并进行软硬件安装调试,用于项目研发,所有权归甲方。
三、技术要求和考核指标
1、人为退出或插拨正在运行的控制器、操作员站、数据通信总线,备用(或热备)的控制器、操作员站、数据通信总线应自动投入或切换。切换过程不应出错或出现死机现象。
2、在一年内不出现2台同时死机在20秒以上的现象。
3、在各操作员站上,分别调用一简单画面和复杂画面,记录其调出时间。对一般画面,响应时间不得超过1s;对复杂画面,响应时间不得超过2s。
4、在一年内不出现运行中数据瞬间丢失的现象。
5、操作响应时间测试:将某系统置手动,系统输出的开关量信号直接引到反馈输入信号端,从操作站发出控制指令。记录从操作指令发出到CRT显示的阀位反馈信号开始变化之间的时间。操作信号响应时间不应超过2.0s~2.5s。
6、事故顺序记录(SOE)分辨率测试:使用“数字多路脉冲信号移相器”进行SOE分辨率测试。分别对同一SOE模件、不同SOE模件、不同控制站的SOE模件进行测试。
7、组织甲方技术人员到应用相同控制系统的火电机组进行调研交流和学习。
8、对甲方技术人员安排深层次不少于15天技术培训,并提供技术咨询。
9、对当前存在的问题要及时研究解决,未解决的问题和DCS系统当前的薄弱环节要编写预控措施和进行技术交底。
四、项目进度和完成时间
项目进度是:
2007年3月—2007年4月  现场调研与数据收集整理,针对运行中存在的问题和暴露出的隐患进行研究和论证,做好项目改进方案和措施。在甲方现场组建小型DCS系统网络进行研发和试验(3月份必需组建完成)。
2007年4月  开始项目的研发和实验工作。
2007年5月  开始对研发成果进行实施和完善控制系统。
2007年6月-2007年8月  对该项目进行更深入的研究和对控制系统进一步完善。
2007年9月-2007年11月  对该项目控制系统进一步完善。
2007年12月  对该项目进行更深入的研究和考验。
2008年1月-2008年2月  项目验收,总结分析研究成果,撰写项目研究报告。
以上时间进度可根据现场调研与数据收集整理后,制定的研发方案时间进行适当调整。
五、技术方案及说明
根据研究项目的主要内容要求提出技术方案。包括研究项目的可行性、先进性、创新性,技术、经济、质量指标,风险分析等,以及研究项目的关键技术路线和必要的说明。



walker21st

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2007-06-20 11:23:00
1楼
路过,仔细读读还是不明白~~售后服务还要钱吗?

suanshuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-20 20:24:00
2楼

suanshuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-20 20:25:00
3楼
只是和利时串通好用户讹了些银子补了亏空。系统差岂能是改得好的

suanshuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-20 20:27:00
4楼
在一年内不出现2台同时死机在20秒以上的现象,哈哈。起码得永远不出现2台同时死机在20秒以上的现象吧。20秒对电厂控制够长了点吧。谁知道没改之前一死多长时间啊

酸酸的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2007-06-23 06:29:00
5楼
如果我能找到人批条子,一样能做。但决不会优化过后还死机超过20秒,这个用户蛮开明的