关于TD200的 点击:469 | 回复:6



hanyun

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2007-06-07 10:02:00
楼主
我有一台西门子S7-200,文本用的是TD200,我把程序上载后,在数据块里能看到TD200的信息,我想问的是:如果我把PLC里的内容改一下,再下载回去,TD200里还能显示原来的东西吗?还用不用再做一遍关于TD200的向导程序呢?



询问

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 274回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:832
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-06-07 10:10:00
1楼
你只要不改TD200用到的寄存器,就没关系,TD200的数据是从PLC读出来的

笔笔名

  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2007-06-07 10:16:00
2楼
还有TD200的地址要保证不可以改变!!

hanyun

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2007-06-07 14:35:00
3楼
我只是想把一个M点换成I点而已,会对TD200有影响吗?

昨日已成往事

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年8月28日
发表于:2007-06-07 16:32:00
4楼
一个M点换成I点而已,不会对TD200有影

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2007-06-07 20:45:00
5楼
新改程序中所用到的最大寄存器地址应没超过原TD200配置地址数就没有问题

hanyun

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2007-06-08 09:22:00
6楼
真的不用再做一遍向导程序吗?