楼主
系统中1台CPU带14个ET200M, 任意一个ET200M出现断电或出现其它故障,都会导致CPU停机。是否可利用OB86机架故障中断组织块进行处理。 
坏一个ET200M,让其他的继续工作,不能让PLC停机。



雷厉风行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2007-06-06 11:37:00
1楼
是不是得在OB86中写程序?

microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2007-06-06 12:18:00
2楼
下个空的就可以了

老口子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2003年2月28日
发表于:2007-06-06 12:50:00
3楼
光一个OB86好象不够
如果你主站是S7400CPU 
OB85、OB86、OB87、OB120、OB122都要有

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-06-06 14:32:00
4楼
是的,这些ob块里可以不必写任何程序,下载个空的就可以