山特UPS工作干扰问题 点击:541 | 回复:3



blue_snail

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-06-06 09:07:00
楼主
山特UPS(3KC)工作时对一电流信号有强烈的周期干扰,
系统中有四路信息,三路电压信号,一路电流信号,接上UPS后,电流信号出现有周期性干扰,而电压信号没有,并且UPS不逆,发电机正常工作时一样有干扰这是怎么回事?不接UPS后就没有干扰了.



刘渊正

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2007-06-07 20:51:00
1楼
电流多大?联系我,我可以帮您。13811253311。qq:723695453

00000000000000

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2007-06-08 14:02:00
2楼
找山特服务站的0531-88931826济南办事处的电话,找王经理

刘渊正

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2007-06-09 11:25:00
3楼
ups在工作的时候就不断的在存储和释放能量,这是个动态平衡,所以它是在不断整流和逆变状态,在非线性整流和逆变中会产生高次谐波干扰,上面说的干扰原因就在这,我们做电源滤波器,解决的就是各种干扰问题。需要帮助可以联系我