当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
我要发帖
用过MICRO WIN 32 V4.0 SP5的高手请指教
点击:
989
| 回复:
1
老愚者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 2253回
年度积分:0
历史总积分:10007
注册:2006年8月20日
发表于:2007-05-25 10:26:00
楼主
Micro Win32 v4.0 SP5带有ModBUS主站库,PLC用S7-224XPCN,使用向导自动生成,用它与多功能电量测量表CD194E-2SE通讯,读取它的数据. CD194E-2S4支持MODBUS-RTU 10位数据(1起始位,8数据位,1停止位),CRC16检验码.
主站指令中所有要设定的参数都设了,各种组合也试过,就是读不到CD194E-2S4的数据.用MODSCAN32也读不到CD194E-2S4的数据. 224XPCN可以与224CN(MODBUS-RTU从站 )通讯,却不能与测量表CD194E-2SE通讯,是什么原因? 头一回使用ModBUS主站库,不懂,请高手指教.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老愚者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 2253回
年度积分:0
历史总积分:10007
注册:2006年8月20日
发表于:2007-05-25 10:32:00
1楼
试验过程中,总是发错误代码:3 通讯超时.
回复