台达TOP04求救
点击:
515
| 回复:
4
不可以
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:258
注册:2005年10月13日
发表于:2007-05-18 18:00:00
楼主
请问要怎么上载台达TP04的文本显示器的内容,我打开软件执行上载命令时会出现 BUFFER ARE EMPTY 什么意思 谁能指点下 软件是DELTA TPEidator,多谢 多谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ytzidonghua
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:228帖 | 12358回
年度积分:2937
历史总积分:29769
注册:2004年4月26日
发表于:2007-05-18 18:30:00
1楼
文本显示器能复杂到哪去
自己重新做 也不是太麻烦
回复
引用
举报
xiao a
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 555回
年度积分:0
历史总积分:958
注册:2005年12月10日
发表于:2007-05-19 08:48:00
2楼
BUFFER ARE EMPTY 缓冲区是空的,好象文本里没有程序吧,那你当然上传不上来东西了。
回复
引用
举报
一点意见
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 895回
年度积分:0
历史总积分:1187
注册:2002年7月29日
发表于:2007-05-20 18:52:00
3楼
是表示文本当前内存为空
回复
引用
举报
yk_wangkun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2007年3月17日
发表于:2008-07-22 09:31:47
4楼
这程序怎么上载呢?里面由程序的,和PLC连接就没问题了