求助怪病:西门子S7-300模拟量模板程序故障问题。 点击:464 | 回复:1



天使有错

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2007-05-14 23:44:00
楼主
大家好,我今天遇见一个问题,我所用的是西门子7KF02-0AB0模拟量模板,采集的是电流信号4-20MA,当CPU在RUN模式下时,调用的FC105却没有能流通过,只输出程序所设定的上限值,我在线看了一下程序,在PIW输入上显示32767,我在线路上串了一个电流表发现电流是正常值,这个模板上别的通道所显示的是正确值。但这个程序是经过两年多运行的,以前并没有这个问题。求求大家,帮我解决这个问题,在此谢谢大家了。



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-05-14 23:53:00
1楼
实际情况如你所的话,通道可能有问题了