本人现有一难题,望大家帮助
    由压力传感器或变送器(量程0-10MPa或0-40MPa,对应0-5V或0-10V),采集到液压系统压力值传入西门子S7-200系列PLC的模拟量输入模块EM235中,经过了A/D转换后存储在PLC中的数据是什么形式的?其和实际的数据不相同,要怎么转换成实际的物理量,才能进行其他的程序控制?



zouqr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年5月07日
发表于:2007-05-12 21:55:00
1楼
用加减乘除四则运算九成行了`

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-05-12 22:36:00
2楼
经过了A/D转换后存储在PLC中的数据整型的,最大值对应32000,做线性变换即可