玻璃钢化炉1电加热系统控制
点击:
392
| 回复:
1
一只不会飞的大鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2007年2月11日
发表于:2007-05-08 10:03:00
楼主
我现在在改造一台平弯玻璃钢化炉,改好之后现在在生产,但出现一个问题,在生产一段时间后,下区温度会上飘,例如,上区设置710度,下区设置780度。但到后来下去会在695度左右。而且一直降不下来。而且是在下去没有加热的情况下。是不是和吹平衡气有关?该怎么控制?现在我是采用多段控制的。