在编程时我遇到了这样的难题:平常我们根据秤的台时做模拟量累计,可以得到班产,月产累计值;但有一个产量(变量),我们每个班才能累计得到,下一次重新清零累计,是实型数据,怎么才能把这个数据保存下来,算出一个月乃至一年的数据累加值。模拟量累计模块输入量必须是瞬时值,现在我的输入值为累计值时就不能再累计了,有没有合适的模块。请高手赐教,如有功能块图示范不胜感激!mail: saima_ywy@163.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2007-05-06 13:47:00
1楼
还是用模拟量累计块,时间DT解包不同。