求助S7-200模拟量输出控制 点击:539 | 回复:4



初级小电工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2006年5月30日
发表于:2007-04-29 21:37:00
楼主
请教各位大师:

本人现想用6ES7-EM232模拟输出模块,去控制2台变频器的调速/设定频率,在触摸屏上显示,打算用三个感应开关,实现一台(副)变频器去追踪另一(主)变频器速度,在副变频器侧装感应开关,设中间位置感应开关为原点,另设一前点,和一后点感应开关,实现副追踪变频器的自动加速和减速,控制对象为传动链条.如:触摸屏设定为30HZ,主变频器为30HZ,则副变频器在35HZ,30HZ,25HZ间运行,依次类推,请教各位大师,这样能实现吗,程序该怎样写,还请多多赐教.



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2007-04-29 21:50:00
1楼
只是开关量控制模拟量,开环,不好,没有反馈.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2007-04-29 21:52:00
2楼
干吗不用感应开关控制加减频率

初级小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2006年5月30日
发表于:2007-04-30 08:43:00
3楼
本人现想用6ES7-EM232模拟输出模块,去控制2台变频器的调速/设定频率,在触摸屏上显示,打算用三个感应开关,实现一台(副)变频器去追踪另一(主)变频器速度,在副变频器侧装感应开关,设中间位置感应开关为原点,另设一前点,和一后点感应开关,实现副追踪变频器的自动加速和减速,控制对象为传动链条.如:触摸屏设定为30HZ,主变频器为30HZ,则副变频器在35HZ,30HZ,25HZ间运行,依次类推,请教各位大师,这样能实现吗,程序该怎样写,还请多多赐教.

jb266jb266

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年12月01日
发表于:2015-06-14 16:54:24
4楼

请把程序贴上学习学习可业


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师