高压配电故障
点击:
980
| 回复:
14
ZHYT8
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2006年8月07日
发表于:2007-04-27 09:52:00
楼主
4月19日海沧东方线遭雷击,引起停电。我公司10KV对地绝缘动作,高压配电故障,合闸电源报警动作,直流屏电脑控制仪不显示,只能用手动充放电管理电屏。不知到如何处理成DN-111(上海大华电控设备公司的产品)。不知到有谁能对高压配电故障和直流屏系统发表一下心得。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
付旦
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 864回
年度积分:0
历史总积分:1025
注册:2006年11月07日
发表于:2007-04-27 13:44:00
1楼
你应该是直流屏接地出现问题,是不是和高压公用地。或者直流母线距离高压系统某处太近
回复
引用
举报
ZHYT8
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2006年8月07日
发表于:2007-04-27 16:57:00
2楼
正规按标准设计安装。
回复
引用
举报
ZHYT8
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2006年8月07日
发表于:2008-02-04 10:24:00
3楼
2008年2月2日:
有一只老鼠跑到10KV高压进线柜,造成真空开关短路。真空开关表面及配电箱表面灼伤,如何进行后期处理?
回复
引用
举报
如云似海
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:169
注册:2007年10月14日
发表于:2008-02-04 11:50:00
4楼
高压设备要封闭,不能让可爱的小动物进去.前段时间我公司的高压房进去一只野猫.结果可爱的小猫被烧焦了,电气柜发生爆炸.辛好没有造成人员伤亡.教训啊,电.不是开玩笑的.
回复
引用
举报
wjml
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 398回
年度积分:0
历史总积分:838
注册:2006年11月25日
发表于:2008-02-04 12:41:00
5楼
去年我公司和楼上一样,也发生一起同样的事故,也是一只野猫,猫被烧焦,电柜爆炸.
回复
引用
举报
ZHYT8
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2006年8月07日
发表于:2008-02-04 15:21:00
6楼
如何进行后期处理?
回复
引用
举报
穷人1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2006年11月01日
发表于:2008-02-06 09:59:00
7楼
直接找供电部门和设备厂商.
回复
引用
举报
1314520
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 1181回
年度积分:0
历史总积分:1723
注册:2007年11月21日
发表于:2008-02-07 08:21:00
8楼
停电检修
回复
引用
举报
ZHYT8
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2006年8月07日
发表于:2008-02-20 10:50:00
9楼
谁了解哪家生产的直流屏比较好。DC-220V
回复
引用
举报
交大电气
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:1405
注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-20 20:46:00
10楼
我们用的是:浙江青田三辰电气的
回复
引用
举报
李志仁
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2007年10月11日
发表于:2008-02-20 21:12:00
11楼
如果经检查线路对地绝缘完好包括避雷器,应该重点检查三相五心柱绝缘检测互感器,如前面两项检查都没问题,那应该是控制器故障。
回复
引用
举报
小兵嘎子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 939回
年度积分:0
历史总积分:1337
注册:2004年9月14日
发表于:2008-02-21 10:29:00
12楼
配电室的“五防”是怎么做的?居然让小动物钻进去了。哎。。。。。。
回复
引用
举报
ZHYT8
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2006年8月07日
发表于:2012-11-15 09:42:37
13楼
回复内容:
对:李志仁关于
如果经检查线路对地绝缘完好包括避雷器,应该重点检查三相五心柱绝缘检测互感器,如前面两项检查都没问题,那应该是控制器故障。
内容的回复:
很久没有有空来这里了,有这么多朋友来踩一脚真的太感谢了!
回复
引用
举报
银光人生—华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 13597回
年度积分:0
历史总积分:52877
注册:2007年11月23日
发表于:2012-11-15 09:50:22
14楼
强电一定要注意安全;
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
90kw电机需要多大的交流接触...
[15358]
请帮忙取个公司名字
[11463]
30千瓦的三相电动机用多少平...
[17843]
空开发热的问题。
[19836]
注册电气工程师
[11451]
电动机正反转控制电路图
[34827]
在配电箱里零线和地线接在一...
[23304]
有这种三相负荷不平衡就跳闸...
[12774]
1000A的电流用多大的线
[12142]
考个<高压电工进网作业许可证...
[12972]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号