变频器对plc200模拟量采集的问题 点击:942 | 回复:6



醉明月

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2007-04-25 11:02:00
楼主
正在做一个项目,用的是s7-200的plc,需要采集一个4-20mA的模拟信号.然后输出模拟量去控制变频器.变频器是康沃3.7kw的.变频和plc安装在一个控制柜内.当变频不启动的时候,plc采集到的模拟量变化很小,基本没什么干扰.但是启动变频后就出现了大幅度的变化,严重影响了使用.将变频器移出控制柜,情况依旧.请各位给分析一下.谢谢.



123789

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:392
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2007-04-25 17:28:00
1楼
想不到还有同名的,我也是学习西门子的PLC,楼主说的问题我不晓得,希望有高人了指点!

水中的蓝天

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2007-04-25 20:20:00
2楼
接地,屏蔽

征途

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年10月15日
发表于:2007-04-25 21:07:00
3楼
变频器属于逆变器件,工作时会产生多频普的谐波,很容易对周围的电器产生干扰,屏蔽只是一个措施,当然干扰也可能从信号线串入的,更改布线试试

我爱我家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2007-04-25 21:25:00
4楼
信号线加屏蔽,加大模拟量滤波时间。

醉明月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2007-04-26 10:36:00
5楼
问题已经解决,是因为模拟量采集模块的问题,本来用的是国产em235的,4入一出,最后拿了块原装的em231安上后干扰就解决了.郁闷,连着弄了两天.不过终于解决了.