当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
变频器对plc200模拟量采集的问题
点击:
942
| 回复:
6
醉明月
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 119回
年度积分:0
历史总积分:194
注册:2007年4月22日
发表于:2007-04-25 11:02:00
楼主
正在做一个项目,用的是s7-200的plc,需要采集一个4-20mA的模拟信号.然后输出模拟量去控制变频器.变频器是康沃3.7kw的.变频和plc安装在一个控制柜内.当变频不启动的时候,plc采集到的模拟量变化很小,基本没什么干扰.但是启动变频后就出现了大幅度的变化,严重影响了使用.将变频器移出控制柜,情况依旧.请各位给分析一下.谢谢.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
123789
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:392
注册:2006年2月20日
发表于:2007-04-25 17:28:00
1楼
想不到还有同名的,我也是学习西门子的PLC,楼主说的问题我不晓得,希望有高人了指点!
回复
引用
举报
水中的蓝天
关注
私信
[版主]
精华:1帖
求助:3帖
帖子:55帖 | 1688回
年度积分:0
历史总积分:13063
注册:2004年4月02日
发表于:2007-04-25 20:20:00
2楼
接地,屏蔽
回复
引用
举报
征途
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2006年10月15日
发表于:2007-04-25 21:07:00
3楼
变频器属于逆变器件,工作时会产生多频普的谐波,很容易对周围的电器产生干扰,屏蔽只是一个措施,当然干扰也可能从信号线串入的,更改布线试试
回复
引用
举报
我爱我家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 541回
年度积分:0
历史总积分:1036
注册:2003年5月06日
发表于:2007-04-25 21:25:00
4楼
信号线加屏蔽,加大模拟量滤波时间。
回复
引用
举报
醉明月
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 119回
年度积分:0
历史总积分:194
注册:2007年4月22日
发表于:2007-04-26 10:36:00
5楼
问题已经解决,是因为模拟量采集模块的问题,本来用的是国产em235的,4入一出,最后拿了块原装的em231安上后干扰就解决了.郁闷,连着弄了两天.不过终于解决了.
回复
引用
举报
huangtao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:164
注册:2004年8月06日
发表于:2007-04-26 16:48:00
6楼
不会吧!国产的还有这问题?????
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
用PLC输出口显示4位数码的硬...
[9966]
求助:安装step7 5.2时 提示 ...
[8900]
plc程序怎么做配方
[8477]
NPN与PNP传感器区别(转帖)--...
[37880]
PLC应用设计步骤和简介-初学...
[13886]
PLC排名榜
[7718]
中国最牛逼的PLC工程师是谁?...
[10059]
S7-300的经典库文件合集
[9778]
工控老鬼 西门子S7200入门&精...
[12812]
USB接口转串口, PLC能不能识...
[8890]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号