1. 2.2KW西门子440上电出现,F0052,A0503故障代码,且轮流交替出现,根本不能运行,据用户讲,变频器在正常运行过程中,不注意把变频器金属部分和动力电碰了下,就变成现在这个样了,经仔细检查驱动部分完好,模块,电源都正常,根据以往经验最大可能是驱动上的24C02数据丢失,是高脉冲串入驱动,把上边的24C02数据洗掉了,F0052代码手册上的意思--非法数据,A0503是低电压,重新写了一片2.2KW 的24C02 ,注意平时要多写点母片啊,不要 到时间找不到!上机器后,不显F0052,A0503了,但一运行就跳F0054,根据手册是I/O板坏,其实也是上面的24C02S数据丢失,再写一片,上机器,运行,正常.
2. 15KW440完全不通电,据用户说当时上电变频器一声响,空开跳了,检查发现是整流模块炸了,440的整流模块因为电流余量较小,直流母线桩太近打火,引起炸整流模块,一般情况只是单纯的炸整流模块,但有时会央及驱动部分,把驱动部分仔细检查,有坏件应该换掉,不要贸然通电,以免造成损失,440的整流模块可以用普通整流模块代替,前提是此机器没用制动单元,这台机器是这样处理的,换一只100A1200V普通整流模块,在机器上重新打两个孔,安装好,直流母线桩打火的地方处理干净,再上一点绝缘漆,此机器驱动未损坏,上电,正常.
3. 15KW 440,上电显示F001,过流,打开机器发现此机器上一只贴片电容烧穿了,更换后上电,正常,经查,这只电容是检测电路上的,引起A788误检测,报F001.