DCS的IO卡件有1:6的冗余方式吗? 点击:444 | 回复:1



ouyang1

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-04-19 11:42:00
楼主
DCS的IO卡件有1:6的冗余方式吗?(ABB、HONEYWEYY、YOKOGAWA有吗?)
就是说,每6块卡件共用一块冗余卡,当那6块卡件中的任何一块故障,就切换到冗余卡件运行。



展翅飞翔

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 707回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6576
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2007-04-23 23:57:00
1楼
恐怕地球上没有
过去有过N:1冗余,
Honeywell推过,任意卡出问题,可以切换到备用卡上去。
后来问题很多,久彻底停了,

现在的N:1冗余主要是电源可以这么作,

另外1:6冗余会让人误解为你需要7套卡件热备。