当前位置:
工控论坛
> >
变频与传动
>
产品
>
中高压变频器
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页
高压变频器的切换讨论
点击:
19837
| 回复:
282
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-04-13 11:59:00
楼主
高压变频器为了节能、检修或将一台变频器用于控制多台电动机时,常使用切换线路。切换要求有三种:
(1) “冷”切换: 在变频器停机时进行切换;
(2) 单向切换:电动机只从变频器切换到电网,不从电网切换到变频器。此方式多用于一台变频器对多台电机的“软”起动系统中;
(3) 同步切换:在电动机不停止的情况下,变频器可与电网相互切换,又称“热”切换。
热切换须要使变频器输出电压调整到与电网电压同步,这对于热切换是必须的,否则切换会造成对电动机和变频器的冲击,当电机由电网供电切换到由变频器供电时,会使变频器因过大的电流而损坏。尤其是当变频器的输出电压与电动机的反电势成180°相位差时,过电流甚至会达到起动电流的7-8倍以上。
欢迎大家讨论!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gdldq
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:28帖 | 153回
年度积分:0
历史总积分:242
注册:2002年6月04日
发表于:2007-04-24 14:23:00
41楼
请问刘志斌:
你说的第1 条有理论依据吗?你在生产实践中验证过大于132KW 的吗?我是实际生产用,必须确保生产安全的,我在调试时也作了两个延时,但不记得是多少了。总的延时可能大于1秒。
另外我想请问两个延时大于0.5秒为什么不行?我直接起动都不会顶空开?是不是两个时间的和越小越好。
回复
引用
举报
szalpha
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 414回
年度积分:0
历史总积分:906
注册:2004年8月06日
发表于:2007-04-24 15:33:00
42楼
楼上的不要听TMD那个刘SB的歪理,本来我说过不在理他,但看您的犹豫我怕误了您的事,所以又回他一帖。
回复
引用
举报
gdldq
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:28帖 | 153回
年度积分:0
历史总积分:242
注册:2002年6月04日
发表于:2007-04-24 16:56:00
43楼
我要问的是你是否实践验证过。我的第1 个延时当然没大于1 秒。只是两个时间总和大于了1 秒?大于1 秒好还是越小越好?
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2007-04-27 02:23:00
44楼
楼主这个题目很好.
这主要取决于高压变频器的主结构方案.不同的方案采用不同的方式.
对于串联多重组方式的高压变频方式实现热插拔技术比三电平方式的要容易些,不知楼主认为如何?可探讨.
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2007-04-27 02:30:00
45楼
[b]刘志斌无大型电机变频控制的应用经验.刘志斌上面许多内容抄自我们几年前讨论变频切换问题的老贴.[/b]
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2007-04-27 02:31:00
46楼
注意楼主提出的是高压变频的热切换技术.这个不是开玩笑的.
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2007-04-27 02:34:00
47楼
1.热切换的变频器应采用串联多重化结构的变频器.
2.采用锁相环技术.
可以实现热切换.
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2007-04-27 02:46:00
48楼
gdldq: 引用 加为好友 发送留言 2007-4-24 16:56:00
我要问的是你是否实践验证过。我的第1 个延时当然没大于1 秒。只是两个时间总和大于了1 秒?大于1 秒好还是越小越好?
--------------------------------------------------------------------------------
你有时会发现大于和小于1秒都会顶总闸.时间短了也顶,长了也顶.这说明某些没有实践经验的人在乱忽悠歪理.天天叫着从工控老贴抄来的秘诀.又不反省.
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2007-04-27 02:48:00
49楼
这说明切换时间不是主要的理论依据.
主要是相位,频率,相序的问题.锁相环技术必要.
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2007-04-28 02:13:00
50楼
UPS的热切换与变频的热切换还是有所不同的.
2003年的贴中,曾有讨论过.
首先,UPS的热切换中频率是固定的,其次,相序是固定的(一旦调好基本不变),再次,热切换UPS使用的是可逆系统,其中电动负载较少,切换中电压冲击小.
因此如果变频器采用热切换技术:有几条是肯定的.
1.可逆变频技术.2.输入输出必须有三相电抗器和滤波器.3.锁相环技术.
回复
引用
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-04-30 13:15:00
51楼
目前已经有一部分变频器生产厂商生产的变频器应用在EPS上(只是逆变部分),厂商宣传的切换时间<4ms,还不属于严格的热切换。
其中就采有了锁相环技术来保证顺利切换,避免过电流引起设备故障。
热切换的高压变频器应采用串联多重化结构的变频器,这种结构比三电平实现相对比较容易,不知楼上是否已经看到这种应用?
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-05-01 00:36:00
52楼
“热切换的高压变频器应采用串联多重化结构的变频器”
1、热切换的首要条件是在结构上,输出与工频在电路上是隔离的,而不是直通的;
2、在可以热切换的情况下,由于变频器输出还不是正弦波,要做到零延时切换还有问题!
回复
引用
举报
章雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2007年4月17日
发表于:2007-05-30 15:50:00
53楼
谁能帮我解释一下为什么不能用变压器对变频器输出电压变压
回复
引用
举报
szalpha
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 414回
年度积分:0
历史总积分:906
注册:2004年8月06日
发表于:2007-05-30 16:56:00
54楼
谁告诉您不能用变压器对变频器输出电压变压?
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-05-30 19:30:00
55楼
一般变压器的设计工作频率f是一定的,当频率f变化时,变压器的个工作参数都将发生变化,特别是频率f变小时,变压器的工作会变差,损耗增加,发热而不能正常工作!
回复
引用
举报
powerline
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2004年4月27日
发表于:2007-06-01 18:15:00
56楼
首先采用任何电路结构的变频器输出和电网不能直接连接,变频器输出是PWM波,和正弦波肯定存在压差。
其次通过电感和电网并联供电是可以实现的,但是电感的感值需要保证在二者电压不同时的环流不能超过变频器的允许输出电流
最后,投切加延时主要是为了转子侧电流的衰减,只要转子电流为零就可投切,否则就不能投切
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-06-01 23:25:00
57楼
TO powerline
你应该明白这一点:
1、变频器输出端的任一点与工频任一相线之间的电压为380v;
2、变频器输出端的任一点与工频零线N之间的电压为220v;
3、并且与变频器的输出电压的大小无关!
回复
引用
举报
powerline
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2004年4月27日
发表于:2007-06-08 14:33:00
58楼
低压变频存在输入输出共地问题,但是现在国内做高压变频器基本都是H桥串联,那家没有隔离变压器?如果低压变频器不想采用隔离变压器的方式可以采用输入用可控硅的方式,参照三相UPS工频旁路的方式
回复
引用
举报
随和
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2007年6月14日
发表于:2007-06-14 17:12:00
59楼
我们使用的变频器也出现一些问题,暂时未找到好的解决办法。
回复
引用
举报
随和
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2007年6月14日
发表于:2007-06-14 17:16:00
60楼
我们使用的变频器也出现一些问题,暂时未找到好的解决办法。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
LM 324 可否代换 TL084C?
[6296]
变频器加制动电阻需要设置哪...
[8641]
什么是矢量控制
[7168]
森兰变频器SB70系列故障代码...
[5353]
PID三个基本参数kp 、ki 、kd ...
[9038]
哎!晕啊,UC3844电路有点怪
[8543]
A3140能否用A3120代换
[6392]
矢量与向量是如何定义的?
[5462]
谐波对供电线路的影响
[11108]
(已结帖)变频擂台第117期——高...
[5429]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页