当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
现场总线
>
PROFIBUS
我要发帖
现场维护求助
点击:
1155
| 回复:
7
wymym
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:133帖 | 253回
年度积分:0
历史总积分:1797
注册:2007年3月01日
发表于:2007-04-12 19:13:00
楼主
由于晃电,恢复正常供电以后,水处理触摸屏电脑TP170所有液位等显示参数均不正常,显示####,并且通过PROFIBUS总线连接的个别MM440变频器
显示F0060(内部通讯故障),断开电控柜总电源开关,然后重新送电正常;可是一小时后,个别变频器频繁出现F0070(CB设定点故障),只能通过复位变频器
来取消报警。大家能否就这种故障现象发表一下个人看法,有几种可能性,谢谢大家!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
回答
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 164回
年度积分:0
历史总积分:212
注册:2006年12月08日
发表于:2007-04-13 16:56:00
1楼
可能性太多了.
回复
引用
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2007-07-01 10:28:00
2楼
这种现象主要是网络不稳定,建议将总线电缆可靠接地;如果距离长的话增加RS485中继器
回复
引用
举报
江阴联盛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2008年1月09日
发表于:2008-10-16 13:29:47
3楼
FS/E系列防晃电交流接触器用于交流50HZ、60HZ,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于连续性生产作业线因雷击、短路重合等供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)保持接触器不脱扣。而操作接通.分断与常规接触器完全相同。当事故停电超过定时限时间时,接触器脱扣,达到了躲过晃电保持连续生产不停机的目的。
FS/E系列防晃电交流接触器不依赖辅助工作电源. 不依赖辅助工作装置,具有体积小、可靠性高的特点。
FS/E系列防晃电交流接触器已经在石油、化工、钢铁等企业发挥了积极作用,能有效的抵御电源电压不稳.瞬间失压.瞬间断电,满足了高要求的连续性生产线使用,本品通过了CE认证?? 联系人:孙先生 13771299334? 邮箱:swzxw_0312@126.com??? 网址: www.mybchina.cn
回复
引用
举报
hgqyht
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2008年9月09日
发表于:2008-10-30 16:04:24
4楼
我维护的设备也发生过类似故障,数值显示区出现######情况,问题出在与变频器连接的PLC主机与供电模块间的电源连线有虚接,在运行中掉电后就出现######故障.
回复
引用
举报
大龙118
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2008年10月30日
发表于:2008-10-30 16:09:49
5楼
采用屏蔽电缆并接地。
回复
引用
举报
山豹
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2005年3月26日
发表于:2008-10-31 08:37:11
6楼
知道信号线的接线方式,才好分析.
回复
引用
举报
沙沙海
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:255
注册:2003年12月27日
发表于:2008-11-06 00:02:26
7楼
应是通讯出现了问题,检查接线,屏蔽地,电源质量等
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
智能化现场仪表的结构(转载)
[1804]
s7-300如何通过profibus连接...
[3402]
求教!CAN总线的通讯干扰问题
[5019]
三菱PLC编程,仿真软件下载地...
[1482]
西门子PLC SIM,,能仿真TCP通...
[6127]
INTERBUS和PROFINET
[1601]
怎么在办公室监控车间里的PL...
[2818]
通讯测试工具之二——Modbus测...
[29314]
沈阳薄板厂冷轧机测厚仪现场...
[1727]
以CANopen为例说明解决嵌入式...
[1926]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号