三菱变频器报警EP24 点击:7348 | 回复:20



ryyag

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 1101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3075
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2007-04-10 10:34:00
楼主
复位后又出现,但变频器能启动,不定时自动停机,怎么会事??



美猴王

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:527
  • 注册:2003年3月27日
发表于:2007-04-10 16:09:00
1楼
24v有问题,控制板坏了

ryyag

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 1101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3075
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2007-04-10 20:21:00
2楼
多谢!!能维修么??

zhourun

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2007-04-10 21:28:00
3楼
控制板我有!13867709199

阿健

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2007-04-27 10:03:00
4楼
有些可以修复13056829090

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-27 15:54:00
5楼
估计是主板故障。

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-04-28 10:25:00
6楼
主板故障。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-11-08 19:22:00
7楼
我有一台F500,11KW通电正常后几秒钟也出现EP24这个故障,一台A500、2.2上电ERR,请主板那个地方有问题了.请问各位怎么解决,谢谢!13825880763

枫叶松针

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:225
  • 注册:2008年2月07日
发表于:2010-01-24 12:55:49
8楼
我有几台E500  的变频器(E540)3。7KW出现EP24的故障,请问是什么故障,,请有这个的配件,发一个邮件到我邮箱报一个价!OK  我要买!

wumingyu

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2010-01-24 13:51:58
9楼

可能是24V风机有问题。

维修-新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2009年3月31日
发表于:2010-01-27 13:41:37
10楼
主板故障                                     

hongfayang888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2010-05-04 14:06:42
11楼
24v有问题,控制板坏了,坏了那个东西?

江滨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2009年5月10日
发表于:2010-05-04 16:06:21
12楼

CPU版坏了

 

huyijunjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2010年6月23日
发表于:2010-11-23 11:59:19
13楼

是主板坏了,但我也想知道那路PC端子在主板上,哪里短路了?我只是量不到24电压而已。应该能修的,希望高手指点

decai

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:629
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2010-12-17 15:03:12
14楼

是主板上的一个SMD型的三极管可能坏了,看看是不是那.

tangwei292929

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2010年11月28日
发表于:2010-12-24 22:06:18
15楼
  8楼         我有一台F500,11KW通电正常后几秒钟也出现EP24这个故障,一台A500、2.2上电ERR,请主板那个地方有问题了.请问各位怎么解决,   这些问题我可以修 要修的话打我电话 13515853432

风之影847156904

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2010-12-26 11:45:33
16楼
主板上有回路短路了!~

weichuang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2003年10月21日
发表于:2010-12-26 13:12:56
17楼
引用江滨 的回复内容:

 

徽铜陵伟创变频科技有限公司系深圳市伟创电气有限公司南方地区销售服务中心。主要负责深圳伟创产品以及代理产品的售前、售中、售后的服务工作,主营深圳伟创电气系列产品,特约经销ABB,西门子,富士,施耐德,三菱等进口工控产品,以及西驰高压软启动器, 是集销售,服务,成套安装,调试为一体的专业工控公司。
深圳市伟创电气有限公司是一家专业从事变频器产品的研发、制造的高科技企业,拥有自主知识产权和生产基地,产品涵盖变频调速器、逆变焊机,等离子切割机,软起动器,伺服控制器系列等领域。公司研发实力雄厚,引进国外先进工艺技术、并与国内著名高校、科研机构建立广泛的合作关系,不断推出有特色的专业系列产品,以满足不同行业客户的需求。 公司拥有装配线、测试线、包装线、高温和常温老化室等先进的生产测试设备。建立了一整套完备进料、制程、终检、工程试验等生产工艺流程,并已通过IS9000:2000国际质量体系标准认证,实现产品的全面“5S”品质控制
创新科技 服务领先
伟创变频器,2009年荣获“中国电气行业十大民族品牌”和“中国电气行业十大满意品牌”。
伟创电气是国内专业生产变频调速器的企业,在赢得市场的同时公司快速稳定的发展。公司拥有本行业产品研发领域的核心领军人才与骨干人才梯队,满足未来研发规划对人才的需求。公司拥有自主知识产权和核心技术,并规划研发投入不少于年销售收人的5%,创新产品源源不断,新开发产品保障了企业在市场上的优势。
在市场销售网络迅速发展的同时,公司在全国各地成立了公司办事处,组建客户服务体系,不断地拓展我们的营销网络,多方位地开拓市场。同时,我们有一支技术过硬,服务到位的售后技术工程团队为客户提供各种系统解决方案,收集市场一线信息,推动各行业自动化控制水平。
电话:0562-2885656 传真:0562-2885657
QQ:981961126        地址:安徽省铜陵市铜陵大市场18A-01




xiaoshixun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2009年4月05日
发表于:2012-04-19 15:24:25
18楼

谁有这个配件发邮件给我报价

bpq7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年4月25日
发表于:2012-04-25 15:54:48
19楼

公司网站:www.bpq7.com

好消息。三菱促销咯!本公司是一家致力于三菱工控自动化产品的推广,应用和销售。优惠多多FR-A740 高性能矢量变频器  FR-F740 多功能型、一般负载适用

FR-E700系列 经济型高性能变频器  FR-D700系列 紧凑型多功能变频器

F740-30k 37k 45k 55k 75k 90k 110k 132k 160k 185k 220k 250k 280k 315k 355k 400k 450k

A740-30k 37k 45k 55k 75k 90k 110k 132k 160k 185k 220k 250k 280k 315k 355k

全部现货出售,三菱变频器C9全部现货。三菱PLC  FX1S FX1N 系列全部到货,FX1S-10MR/mt-001   FX1S-14MR/mt-001  FX1S-20MR/mt-001 FX1S-30MR/mt-001 FX1N-14MR/mt-001 FX1n-24MR/mt-001 FX1n-40MR/mt-001  FX1n-60MR/mt-001 X2N-48mr/mt-001 fx2n-64mr/mt-001 fx2n-80mr/mt-001 fx2n-128mr/mt-001      欢迎向我询价,我的联系电话是15202004396  网站:www.bpq7.com

三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2012-11-09 22:50:34
20楼
三菱E540--报警  E.P24的,我已经整理好了,已经发帖子了,可以去下载,分享一下。再搞不定,Q我吧。保准你不用买板子。