4个电机空开是MS116系列,其短路保护达到50KA和16KA,上级保护电路总空开开始选的是S263系列。但看到其短路保护只有6KA,询问北京ABB,说原则上上一级电器元件的短路保护也就是分断能力要大于等于下一级电器元件的分断能力,建议用S283系列,但要6周的定货周期,时间紧,我不知道短路保护电流如何计算?还有MS116系列用S263系列是否可以?请大家指点。



一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2007-04-10 08:46:00
1楼
着急,大家快给点指引。

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2007-04-10 10:45:00
2楼
还没人理我?

lonngtao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2007-04-10 11:00:00
3楼
我们是ABB低压产品特价供应商!

你说的问题,我认为,主要看最终元件的电机保护等级要求有多高,而不是说ms116的特性决定的!

需要ABB低压,可以找我询价!决定合适低价!
邮箱:gzlongtao@126.com

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2007-04-10 16:25:00
4楼
就是说,用S263系列也可以