heeeeeelp ACS 600 earth fault 点击:443 | 回复:2



洋桃

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年4月07日
发表于:2007-04-07 17:20:00
楼主
昨天 我单位使用的一台ACS 600 在听到一雷电声后停机 面板显示 earth fault 之后重新起动ACS 600 电机才恢复运行  请问各位大虾 什么原因造成的 有该怎么样去解决问题 谢谢



洋桃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年4月07日
发表于:2007-04-07 17:21:00
1楼

陕西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2007-04-12 15:39:00
2楼
  接地故障阿