纯PID调节,DCS,PLC,单表哪个的调节性能好 点击:899 | 回复:5



烧锅炉的天鹅

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2007-04-05 13:15:00
楼主
纯PID调节,DCS,PLC,单表哪个的调节性能好
我投运的系统来看,PID参数方面,单表调的最快,DCS慢点,PLC调的很慢慢,
效果:基本我始终没能把DCS的效果调到单表效果.PLC效果也不太理想.



xxkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 347回
  • 年度积分:1252
  • 历史总积分:5894
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2007-04-06 11:36:00
1楼
肯定单表效果好,A---A。DCS、PLC A--D--D--A 环节比单表多。

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2007-04-06 15:49:00
2楼
怎么说我是否可以在DCS下面挂几个点表做重要回路的PID调节了?我一直这样想,但是不敢做,害怕用户骂我,希望有这样遭遇的顶下下

张策

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2007-05-08 14:11:00
3楼
单表可以运算速度比较快,但是不够灵活

DCS\PLC无所谓的。

great

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2007-05-18 22:49:00
4楼
我公司的[color=#FF0000][b]SmartGA-II可编程调节器[/b][/color]不仅运算快,而且非常灵活。性能是国内仪表最好的

详情请见:www.greatelec.com

北京格锐恒控制技术有限公司
010 63788630
great@greatelec.ocm

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2007-05-22 12:23:00
5楼
运算快慢主要看PID参数设置情况,还有反馈滤波