[精]惠丰开关电源维修指点 点击:557 | 回复:3



王浩存

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-03-12 10:17:00
楼主

    今天维修一台惠丰单相 2.2 KW 的开关电源,面板没有显示,线路板是老式的分立元件,更换了控制芯片 UC3842 ,稳压器 78L12,开关管 IRFBE30  以及 LM393 后,仍然不启动,请各位老师指点一下,不胜感激 
 
以下是对《惠丰开关电源维修指点》的回复:  
共有6人回复 分页: 1    
 大城:  引用   加为好友   发送留言   2007-3-9 20:35:00 
    压敏电阻有问题吗? 
 
 linwg:  引用   加为好友   发送留言   2007-3-9 21:50:00 
    查一查5v,24v等电压是否正常,同时把电源部分的电解调了试试。 
 
 EAST变频:  引用   加为好友   发送留言   2007-3-10 7:29:00 
    测量一下 3842 的7脚 有没有14v的供电电压!  
 
 芯片级维修:  引用   加为好友   发送留言   2007-3-10 7:35:00 
    把和芯片第7脚的电容换掉,旧电源一般电解电容毛病多。 
 
 台达变频:  引用   加为好友   发送留言   2007-3-10 15:02:00 
    这么小的机器,坏这么多东西,还有维修价值? 
 
 鹰啸川:  引用   加为好友   发送留言   2007-3-12 9:35:00 
    各位老师,我量过所有电压都没有,3842的7脚没有电压,重要的电解电容都换过了,其余的也量过正常,很奇怪 
 



华东工控 _28

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2007-03-12 13:03:00
1楼
7脚是从电容直流母线的正端取过来的,通过几百k的电阻分压! 7脚周围应该有15v左右的稳压管,上否坏掉! 在测量一下其他的二极管!可能那个与击穿了!

热门招聘