求助:伦茨8600变频器跳OH3故障
点击:
877
| 回复:
3
林炽
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2007年3月22日
发表于:2007-03-27 12:30:00
楼主
现有台伦茨8600变频器不显示,拆开查到电源部分BU908管子烧坏,换上后上电可以显示,但跳OH3,哪位大侠知道?这是什么故障?怎么解决??谢谢!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
kevinj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 274回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2004年9月01日
发表于:2007-03-27 17:10:00
1楼
把11,12短接即可