求助:350kw变频器的电缆 点击:513 | 回复:4



XKD_127

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2003年11月12日
发表于:2007-03-29 10:02:00
楼主
某设计院设计的图纸上,对于350kw的变频器,使用了3*(4*150+1*95),请各位高手看看,采用此电缆的用意?有什么依据?



HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-03-29 10:15:00
1楼
使用3根四芯电缆,四芯电缆为3根150平方为电源线,1根95平方为接地线,因为电机功率太大,所以采用3根电缆并联的方式,个人认为如果距离不算远的话用两根240的电缆也行

hhl136

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2003年7月09日
发表于:2007-03-29 10:17:00
2楼
用两根240的行

XKD_127

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2003年11月12日
发表于:2007-03-29 10:27:00
3楼
谢谢2位,我不明白的地方是,为什么设计院设计的电缆要用3根(4*120+1*95)的并联呢,我本人以为2位的电缆就可以了,不知道设计院多选一根的用意。且此设计院还是挺大的,不是笔误。

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-03-29 15:35:00
4楼
   1)设计意图很明显:并联电缆因为避免分流不均而增加了截面保险系数

  2) 380V/350kw电机的额定三相线电流在630A左右,如果绕组三角接法,相电流为370A左右.建议用2组6根180的电缆将三相绕组的头尾全部接引至电柜,在电柜内将绕组并接成三角型.省了材料,又避免了电缆并联分流不均的现象..

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师