求PT100铂电阻内外接线图 点击:16772 | 回复:29



licanon

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2007-03-23 21:48:00
楼主
PT100铂电阻外部引线有2、3、4根,它内外部特别是与传感器是怎样接的,能否画张图。



尚二国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2007-04-13 11:33:00
1楼
我也有同样的问题呀?
希望能有人帮忙呀。
万分感谢呀。
我的QQ37695632

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2007-04-13 11:59:00
2楼
我只用过2根的,接在变送器上,没见过其他的.

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2007-04-13 13:55:00
3楼
见论坛前面的讨论,有很多相关叙述

WONDERFULLY

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 240回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:465
  • 注册:2003年5月30日
发表于:2007-04-27 15:48:00
4楼
三线,四线都是用来补偿线路电阻,,
四线的精度最高.

原地跑步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2006年9月10日
发表于:2007-12-18 20:56:00
5楼
我也想要一份!
谁能给我发一份吗?
QQ:66375365,谢谢!!!!

信不信你说的算

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2007-12-19 14:58:00
6楼
   请把图贴出来。谢谢

林哪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年1月23日
发表于:2008-01-23 11:12:00
7楼
太简单啦。

Hitin

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:53帖 | 1291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2115
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2008-01-23 11:40:00
8楼
2线的PT100不太精确,如果线较长,线阻大的话差10来度,若接了安全栅,温度可差几十度呢,还是用3、4线的好,有补偿嘛。
    外部接线很容易,西门子的PT100模块就有接线图(我曾看过,但身边没有,无法贴出,抱歉),内部的我没见过,望见过的朋友贴出来!

风中的沙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-01-23 16:37:00
9楼
我也只用过2,3线的,3线带补偿好些

林哪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年1月23日
发表于:2008-01-23 19:09:00
10楼
我实际做过测温电路。3线是由仪表前端的运放来抵消引线电阻的。
4线的主要用于标准电阻,便于数字表的4线电阻测量。

马啸天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2006年8月06日
发表于:2008-01-26 20:25:00
11楼
4线的主要用于实验室!
现场的大多数用的是3线的!

流星赶月

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1093
  • 注册:2004年12月20日
发表于:2008-02-01 17:02:00
12楼
两线就是电阻两端各有一根接线;三线就是一端有一根接线,另一端有两根接线;四线就是两端各有两根接线

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-02 11:05:00
13楼


1、PT100铂电阻是热电阻,用来测温T;
2、测温原理是:
(1)电阻的电流I一定时,电阻的温度T变化时其阻值R随着变化,电阻的端电压 U = IR 也随着变化;
(2)只要测得电压U的大小,就可算出其阻值R的大小,就可推算出温度T的大小;
3、测温的精确度主要决定电压U的测量精确度;
4、电阻的电流一定要经过一个连接点C1进入电阻,在经过一个连接点C2流出电阻(C1、C2叫电流桩);
5、连接点C1、C2有接触电阻,电流经过时产生接触电压Uj1、Uj2;
6、测量电阻的电压时,也有两根线与电阻两端分别连接,连接点分别是P1、P2(叫电位桩);
7、如果P1、P2、C1、C2四个连接点的顺序是C1-P1-R-P2-C2 ,那么测量电阻的电压的读数里不包括接触电压Uj1、Uj2,测量精度高,测温准确;
8、如果P1、P2、C1、C2四个连接点的顺序是P1-C1-R-C2-P2,那么测量电阻的电压的读数里包括接触电压Uj1、Uj2,测量误差大,测温不准确;
9、这样测温时就有三种接线:
(1)电阻的电流接线和电压测量接线合二为一(C1P1-R-P2C2),就是所谓的二线制接线;
(2)电阻的电流接线和电压测量接线一端合二为一,另一端分开(C1P1-R-P2-C2),就是所谓的三线制接线;
(3)电阻的电流接线和电压测量接线两端都分开(C1-P1-R-P2-C2),就是所谓的四线制接线;
10、如果你用过双臂电桥,双臂电桥就是四线制接线,单臂电桥就是两线制接线,一个道理;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-02 11:29:00
14楼

1、刚才讲的是热电阻测温接线的原理;
2、现在回答楼主“PT100铂电阻外部引线有2、3、4根,它内外部特别是与传感器是怎样接的”:
(1)电阻的电流接线和电压测量接线合二为一(C1P1-R-P2C2),就是所谓的二线制接线,因为只有两根线,热电阻没有极性,随便接;
(2)电阻的电流接线和电压测量接线一端合二为一,另一端分开(C1P1-R-P2-C2),就是所谓的三线制接线,这时C1P1公共连接点到C2有电压或电流,到P2没有电压或电流;
(3)电阻的电流接线和电压测量接线两端都分开(C1-P1-R-P2-C2),就是所谓的四线制接线,这时C1、C2之间有电压或有电流,而P1、P2之间没有电压或电流;
3、知道哪个端是P1、P2、C1、C2,按顺序连接即可;

敏博

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2008-02-02 18:25:00
15楼
 分析的很好啊

西安游子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2007年3月14日
发表于:2008-02-02 19:27:00
16楼
是呀,期待中。

沙和尚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2007年6月05日
发表于:2008-02-18 16:32:00
17楼
三、四线要配合电路图才能画出,没有现成的接线图!

无尽空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-02-18 21:19:00
18楼
分析的很好

冰啤酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2008-02-19 22:21:00
19楼
希望了解4线PT100接线图!
同时,想请教各位大虾,是否存在25度时输出600欧姆的热电阻? 
这种分度类型的产品会是热敏电阻吗?
谢谢!!!

冰啤酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2008-02-19 22:23:00
20楼
如有这类产品,我大量采购!  
还有个要求, 需要凯装的,我要做到压力传感器当中!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页