求助:生产线交换机经常死机?
点击:
781
| 回复:
3
wanghui_0671
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2007年3月14日
发表于:2007-03-22 09:57:00
楼主
生产用的交换机是高端民用机(3COM,24口)两台叠联,最近经常出现死机现象,我怀疑不是交换机的问题.但是还是订购两台,准备试试.各位有什么高见?谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
shaoshui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 114回
年度积分:0
历史总积分:255
注册:2006年8月31日
发表于:2007-03-22 10:12:00
1楼
工业现场为什么不用工业交换机,可以考虑中端产品 芯惠通或者MOXA 欢迎来电咨询:)
021-68303529
回复
引用
举报
红旗飘飘
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2005年9月20日
发表于:2007-03-24 21:43:00
2楼
就是,在工业现场商用交换机怎么能用
综合性价比好的应该可以咨询一下东土的产品
可来电咨询
010-82900771/2/3-8902
回复
引用
举报
实在点儿好
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2006年11月06日
发表于:2007-03-26 16:17:00
3楼
欢迎来电咨询艾派科斯工业以太网络交换机021-66760827或028-85305161