请教 75Kw风机改变频
点击:
2986
| 回复:
34
华东工控
关注
私信
精华:26帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 1216回
年度积分:0
历史总积分:2954
注册:2003年2月05日
发表于:2007-03-20 09:50:00
楼主
请教大家一个问题:
我现在有75千瓦风机9台,原先工作在工频.没有调节风量,现在电机主动轮和负载从动轮为30比40 我想把他们改为30比30 然后通过降低变频器的频率来降低转速节约电能,大家认为这个方案可行吗? 有更好的方案吗? 谢谢大家
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2007-03-20 10:06:00
1楼
老大,改变频重要的不是改传动轮的问题,要看你现在电机的负载情况,如果你的电机已接近满载,改变频是没用的,白白浪费钱,不要被有些资料骗了,电机的电流与负载的大小是有很大关系的,比如你的风机在没有叶轮工频的情况下,电机就是空载,电流很小,把叶轮加上去,还是在工频下运行,电机电流就变大了,难道说负载一定与转速有关系吗
还是先检测一下电机电流,如果低于额定电流很多,用变频器就合算,否则,就不要改,没有效益,老板会骂人的
QQ121039717
回复
引用
举报
平和
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 1467回
年度积分:0
历史总积分:2650
注册:2004年3月21日
发表于:2007-03-20 14:56:00
2楼
风机变频改造节能,关键是看你原来的的风机的负载情况和调节方式.如果原来采用风门节流调节方式,而且风门开度比较小,那么肯定节能效果会很好..至于你说换皮带轮,说明你对风机的特性很不了解.纯属画蛇添足之举...
回复
引用
举报
华东工控
关注
私信
精华:26帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 1216回
年度积分:0
历史总积分:2954
注册:2003年2月05日
发表于:2007-03-20 16:26:00
3楼
谢谢楼上的指教!
回复
引用
举报
平和
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 1467回
年度积分:0
历史总积分:2650
注册:2004年3月21日
发表于:2007-03-20 19:08:00
4楼
如果有兴趣,楼主可以提供一下现场参数,可以为你大致估算一下节能潜力和改造投资回收期!
(如运行风机电流\风门开度\年平均运行时间等)
联系电话:13361907602
回复
引用
举报
龙居士
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 595回
年度积分:0
历史总积分:668
注册:2003年10月22日
发表于:2007-03-20 20:08:00
5楼
降低转速会有什么负面的影响吗?这个问题一定要搞清楚。
回复
引用
举报
华东工控
关注
私信
精华:26帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 1216回
年度积分:0
历史总积分:2954
注册:2003年2月05日
发表于:2007-03-21 08:02:00
6楼
其实我也是不同意这样搞的,只是老板想卖75千瓦的机器,不管了.搞了在说.不节能的可能性很大! 有消息了告诉大家 大家的关心!
回复
引用
举报
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2007-03-21 08:51:00
7楼
中国人都这样,能赚钱就行,相互骗
回复
引用
举报
东来东往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2005年12月07日
发表于:2007-03-21 15:51:00
8楼
还是听别人的意见,在看有没有必要改造
回复
引用
举报
泰山精弈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2006年8月28日
发表于:2007-03-21 19:36:00
9楼
龙门刨铣床/龙门镗铣床/落地镗铣床/重型卧`立车/等大型金切机床专业电气改造 济南泰山精弈数控 13361047681 13361047681
回复
引用
举报
爱你我发狂
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:11帖 | 681回
年度积分:84
历史总积分:2409
注册:2007年3月19日
发表于:2007-03-21 20:59:00
10楼
学习了。
回复
引用
举报
独芳自赏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2007年1月19日
发表于:2007-03-23 17:15:00
11楼
武汉 王 13871000124
回复
引用
举报
华东工控
关注
私信
精华:26帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 1216回
年度积分:0
历史总积分:2954
注册:2003年2月05日
发表于:2007-03-23 21:54:00
12楼
谢谢了 现在厂家说要搞风量显示,想问一下有这种传感器吗?是什么价格啊
回复
引用
举报
晴川
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:676
注册:2005年12月21日
发表于:2007-03-24 11:52:00
13楼
有,负压表就行.挺贵的
回复
引用
举报
szalpha
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 414回
年度积分:0
历史总积分:906
注册:2004年8月06日
发表于:2007-03-24 12:46:00
14楼
晴川回话有点让人误会,别个要风量显示而你给他风压参考的,价格好像也知道似的,其实风量传感器比你的压力传感器要贵多啦,随便一个普通的风量传感器要四、五万,二负压传感器最贵的也不过三、四千吧!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-24 13:34:00
15楼
老大,改变频重要的不是改传动轮的问题,要看你现在电机的负载情况,如果你的电机已接近满载、或不变负荷,改变频是没用的,白白浪费钱,不要被有些资料骗了
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-24 13:34:00
16楼
没有效益,老板会骂人的
回复
引用
举报
CQSL
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 719回
年度积分:0
历史总积分:928
注册:2005年9月03日
发表于:2007-03-24 16:38:00
17楼
老兄,啊你小心改了,电机转矩不够
回复
引用
举报
zzc_126.com
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2007年10月13日
发表于:2009-05-13 10:30:47
18楼
了解好全面的情况在决定是改还是不改 ,他的工艺流程必须得了解好了。
回复
引用
举报
哈巴猪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 118回
年度积分:2
历史总积分:1973
注册:2008年10月28日
发表于:2009-05-13 10:32:32
19楼
中国人都这样,能赚钱就行,相互骗 。。。。。。。。。。。
回复
引用
举报
Resolutionee
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 192回
年度积分:0
历史总积分:957
注册:2008年3月30日
发表于:2009-05-13 10:51:28
20楼
不懂得骗不懂得...
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
气动节流阀的排气调节方式
[514]
如何提升彩铝涂装线生产线速...
[413]
真危险啊!大楼的景观照明被风...
[163]
现场总管:每1起严重事故的背...
[192]
工控人生,开始学习雕刻
[217]
模温机温度控制不住
[858]
除尘风机的变频改造都需要什...
[267]
修理韩国进口断路器经验浅谈
[226]
煤化工人才现存问题讨论
[113]
班组建设小知识
[184]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页