西门子200数制转换和TP170A棒图显示的问题? 点击:426 | 回复:1



北京流传

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 260回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:817
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2007-03-16 23:20:00
楼主
各位老师今天遇到一个大问题——西门子200中实数怎么转换在整数?另外一个问题是西门子TP170A触摸屏用棒图显示百分比怎么做?兄弟一周没睡好了,非此不劳烦大家,实在没折子了!!!!!



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-03-16 23:31:00
1楼
西门子200中实数怎么转换在整数?可用trunc或round指令
西门子TP170A触摸屏用棒图显示百分比怎么做?把数值的最大值作为100%,即棒型图的最大值设为100,实际值与最大值作比较就可以,如模拟量的处理 (实际值/32000)*100