请教:S7-300 313的通信问题 点击:521 | 回复:4



博古

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:127帖 | 992回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2320
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2007-03-14 09:54:00
楼主
各位前辈,本人想更换一个与S7-300313通信的人机,不知要注意那些方面:比如是不是要设定通信地址之类的呀.需不需要把程序先备份呀.急盼指教.



朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2007-03-14 12:54:00
1楼
看你是什么人机。不过通讯参数要设的。既然是换HMI,就把原来程序上载,再下给新的就可以了。PLC程序不用变。我的网站:plc.123ye.com.

Unity

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2007年3月14日
发表于:2007-03-14 14:40:00
2楼
无论什么HMI,通讯参数的设置都是必需的

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-03-14 15:25:00
3楼
如果你有HMI源程序就好办,注意有些HMI的程序是不能上载的

朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2007-03-15 16:32:00
4楼
我给你的说明书上有开孔尺寸,也不需要象三菱一样加个ADAPTER。