[急需]对玻璃仪器退火炉进行改造! 点击:993 | 回复:5



synthware

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年3月04日
发表于:2007-03-04 18:54:00
楼主
本人现在公司工厂有一玻璃仪器生产用的退火炉。其为24小时运行,但是夜间是无人值守的。最近发现其传送带经常会跑偏,积累到一定程度的时候,会导致有部分传送带在炉内堆积,会最终导致炉堂内元气件的损坏。
现在需要改造成自动监控传送带的跑偏量,并且示警,如积累到一定时候可自动控制传送带停运、炉内设定温度降低、机器停运。
有经验的工程师、或者公司请联系synthware@163.com。请著明联系方式、以及公司的名称,个人最好注明个人现在的工作单位(非必须)。



大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2007-03-04 21:33:00
1楼
可以在传送带两侧安装两个行程开关,当跑偏时行程开关动作,可以将传送带停掉.

木儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2003年9月21日
发表于:2007-03-05 15:04:00
2楼
地方在哪儿啊?

碧海潮生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-03-05 15:31:00
3楼
用光电开关加传送带两端不是很方便吗
一旦传送带偏了,光电开关一作用就停止运行
成本不高,实现方便

啸傲乾坤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 638回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2007-03-12 10:20:00
4楼
你公司在哪啊?
我觉得楼上的几位说的方法你可以先试试啊

blackshark

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-05-08 01:43:00
5楼
首先应该解决跑偏问题,在去加强跑偏之后报警,停车处理的问题。这个问题我们以前在电子皮带秤中有成熟简单的应用经验,成功实现自动纠偏。56656940