海利普A系列3.7KW(380V)变频器,电源部分损坏,其中R49,R50两颗贴片电阻已严重烧坏,请大家帮忙,帮我确认这两颗电阻的阻值是多少?谢谢各位的帮助!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
51pk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 393回
年度积分:0
历史总积分:650
注册:2006年11月15日
发表于:2007-02-28 21:28:00
1楼
看一下是什么功能的电阻,可以推测出是多少欧的。
此机跟台达的是差不多的。
回复
引用
举报
roycf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:585
注册:2006年9月22日
发表于:2007-03-01 17:31:00
2楼
谢谢楼上老兄的回复,海利普A系列2.2KW与台达A的倒是差不多,但3.7KW的好象差异挺大的.
哪位老兄手头有相同的机器,麻烦帮我确认一下吧.非常感谢!
回复
引用
举报
玻璃磨边机
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2006年10月21日
发表于:2007-03-03 17:29:00
3楼
我们公司是HLP变频器华中的总代理,R49 R50电阻的阻
值我还真没留意哦!请打电话027-87868639 武汉泰科自动化
回复
引用
举报
roycf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:585
注册:2006年9月22日
发表于:2007-03-05 14:10:00
4楼
电阻已确认过了,R49和R50都是1欧姆的.谢谢各位的帮助.