当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
台达(DELTA)PLC
我要发帖
一个关于AD模块说明书的问题
点击:
958
| 回复:
4
泓安
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2007年2月10日
发表于:2007-02-12 20:23:00
楼主
在使用DVP-04AD的时候看其说明书,在6 试运转,异常检修下面有一程式范例如下:
LD M1000
FROM K0 K0 D0 K1
LD= H88 D0
TO K0 K1 H3030 K1
TO K1 K2 K32 K2
FROM K0 K6 D20 K4
END
说明书对第四行程序的解释是:
设定输入模式:(CH1,CH3)模式0,(CH2,CH4)模式3,
但我按照计算应该是011 000 011 000
转换到16进制数应该是H618,而不是说明书上的H3030,请问是我的算法错误还是说明书有问题,如果算法有错请大家教教我应该怎么算,我大学快毕业了,论文正用PLC做,要用到AD模块,很多东西都不懂,请大家教教我.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2007-02-13 08:09:00
1楼
泓安您好:
非常感谢您的反馈,是DVP04AD说明书的错误,正确的就应该是按照您所说的H0618.这个错误我们已经有发现,并且在最新发行的DVP04AD说明书里面做了修正,可能你手上的说明书是比较老的,所以此错误还没有修改过来。
回复
引用
举报
zoujiangshan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2008年12月24日
发表于:2009-07-02 08:11:05
2楼
我研究了好久,我也算出来了
回复
引用
举报
程灿强
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2008年6月14日
发表于:2011-12-17 16:34:39
3楼
学习了 顶
回复
引用
举报
怪话二王
关注
私信
精华:3帖
求助:8帖
帖子:138帖 | 6809回
年度积分:0
历史总积分:24592
注册:2004年2月03日
发表于:2011-12-17 17:41:06
4楼
俄 _丂~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PLC常用程序设计语言简介
[23374]
(已结束)工控PLC擂台第17期-...
[22048]
PLC基础介绍
[16571]
工控TV推出“三菱PLC视频教程...
[13521]
三菱PLC应用RS通讯指令如何正...
[11871]
如何将气缸上磁性开关接到三...
[12568]
PMW文件如何打开?
[8183]
请问电梯是如何判断楼层的??...
[8074]
plc接受接近开关信号,用二线...
[14765]
西门子S7-200通过互联网远程...
[7826]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号