发表于:2007-02-08 14:22:00
楼主
一台客户送修的西门子6RA7075-6DS22-0-Z直流调速器,因为我的直流电机功率比较低,所以更改了其电枢电流和励磁电流,P102更改为0.8(额定励磁电流15A),开始一直报F005,P051=25的优化始终不能进行,将励磁电流采样电阻0.04欧由原来的5个减少为2个,启动工作也正常,P051=25优化也正常。实际的励磁电流(用电流表测量),为0.9A,如果将采样电阻再改为5个0.04欧的电阻,实际励磁电流变得很大。如果要将励磁电流调下来,需要将P102改为0.3左右。
请教一下,该型号的直流调速器励磁电流的采样电阻是5个吗?如果有同型号的麻烦帮忙看一下。如果真是5个,是什么原因造成的呢?