14SS通讯 点击:822 | 回复:13



NewPLC

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:434
  • 注册:2005年11月21日
发表于:2007-02-07 13:44:00
楼主
请问SS系列PLC与TP04G的通讯速率可以更改吗?如何更改?



lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-02-07 13:52:00
1楼
可以更改,如果是用PLC的COM1与TP04通讯,修改D1036,然后SET M1138,如果是COM2,就修改D1120,然后SET M1120!

zhmy888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2004年11月05日
发表于:2007-02-07 16:35:00
2楼
为什么我的资料中特D、特M找不到D1036和M1138呢?

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-02-07 16:36:00
3楼
你手头是什么资料?

NewPLC

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:434
  • 注册:2005年11月21日
发表于:2007-02-07 21:27:00
4楼
 lesing:
   我们用了很多台达的东西,就是没有这些详细的资料,做事情很不方便。关于DVP系列PLC的各种寄存器的详细资料能给我一份吗(如特D、特M等)?谢谢!

NewPLC

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:434
  • 注册:2005年11月21日
发表于:2007-02-07 21:41:00
5楼
“修改D1036”:D1036的值该是多少?也就是说9600、19200等波特率对应的D1036到底应该是多少?

NewPLC

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:434
  • 注册:2005年11月21日
发表于:2007-02-07 22:05:00
6楼
从2.08版软件的帮助中看,好像SS系列不支持“D1036 COM1(RS-232)通讯协议”,但是“M1138 COM1(RS-232)通讯设定保持,设定后D1138 变更无效”确是支持的,搞不懂到底支持还是不支持???
 
 

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-02-08 08:09:00
7楼
如果设置COM1的通讯格式为:9600,7,E,1就应该设置D1036=H86,然后SET M1138;如果设置COM1的通讯格式为:19200,7,E,1就应该设置D1036=H96,然后SET M1138;

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-02-08 08:13:00
8楼
另外你的SS主机的韧体版本需要在V6.0以上才支持!

NewPLC

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:434
  • 注册:2005年11月21日
发表于:2007-02-08 12:36:00
9楼
“SS主机的韧体版本需要在V6.0以上”,在哪里检查韧体版本?如何升级韧体版本?升级用的韧体能免费提供吗?我们用的是14SS 

NewPLC

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:434
  • 注册:2005年11月21日
发表于:2007-02-08 12:39:00
10楼
D1001=17510(无号10进制)

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-02-08 12:58:00
11楼
你的韧体版本是V6.6(H4466=K17510),可以通过修改D1036设置COM1的通讯速率以及通讯格式。我们不提供韧体供用户,而且即使提供,升级韧体需要特殊的治具,用户也没有办法自己升级韧体!

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-02-08 13:00:00
12楼
您可以试着修改一下COM1的通讯格式,如果还是不能修改,再联系!

NewPLC

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:434
  • 注册:2005年11月21日
发表于:2007-02-08 13:12:00
13楼
刚刚试了一下,将D1036改为H96,SET M1138,TP04G的RS232波特率改为19200,TP04G与PLC无法通讯,显示通讯逾时。