关于压力变送器调零的几点问题 点击:2387 | 回复:8



heheh

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2007-02-04 23:03:00
楼主
我们在调零时,关闭阀门.卸下螺丝,使膜片处于大气压下进行调零,但如果我们调零之后,装好压力变送器,在不打开阀门的情况下,这时的膜片也会受到压力,这个压力对于我们的测量是否有影响?



大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2007-02-05 07:30:00
1楼
哪里来的压力,阀门没关紧?如果要求精度高的话,这个数值还是要考虑的.

老龙民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:399
  • 注册:2004年2月24日
发表于:2007-02-05 16:01:00
2楼
出现这种现象,控制阀和变送器如果距离很近,显示压力数值又很小,则可能是调零后装变送器时使腔内气体受到挤压所致,特别在气温较高时更明显;如果控制阀和变送器如果距离较远,则有可能传感器有问题。

heheh

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2007-02-10 18:48:00
3楼
有影响的话,我们是否可以把这部分压力迁掉,因为它的要求精度很高,不能超过1Ka,对整个工艺有很大的影响.

leokingtao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2007-02-23 17:06:00
4楼
不知是何种传感器。如果膜片中是硅油递压,需考虑硅油自重产生的压力。卸下调零时应与安装使用处于相同位置状态(垂直向下,向上或水平等)。

heheh

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2007-02-23 21:20:00
5楼
这个我知道,我是在同一位置进行的

蔚蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2002年7月20日
发表于:2007-02-28 21:26:00
6楼
不会产生影响,对于小量程变送器由于缩紧螺钉时,压缩空气严重时很可能造成超量程。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-03-01 10:15:00
7楼
测量的介质是什么?

蜗牛上的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2007-03-02 15:22:00
8楼
首先问一下,你卸下的是什么螺丝?是放空螺丝还是膜室法兰的紧固螺丝?如果是放空螺丝,那么在拧紧时会憋压,打开取压阀后可以正常使用,没有影响。如果是膜室法兰的紧固螺丝,那就不行了,有可能是内部密封圈不正或变形而压迫膜片,这种现象是不会自行消除的,必须重新拆卸更换密封圈,重新进行校验。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师