有没有人讲解一下欧姆龙PLC的定时器工作原理 点击:1038 | 回复:0



菩提子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2007-01-23 16:54:00
楼主
  定时器用起来老感觉不适很顺畅,希望它通的时候不通,希望断的时候不断,前几天在一个贴子里面看到有人说定时器“读数不是立即的,复位是立即的”,想了几天还是理解不到此话的精髓;
  LD P_First_Cycle
MOV(021) #000A D100
MOV(021) #0000 D1
MOV(021) #0000 D2
LD<(310) D1 #0FA0
JMP(004) #1
ANDNOT T0001
TIM 0003 #0050
LD T0003
+(400) D100 D1 D1
+(400) D100 D2 D2
OUT 100.04
LD 100.04
XFER(070) #0002 D1 2001
OUT 100.01
LD 100.01
OUT TR0
TIM 0001 #0050
ANDNOT T0001
OUT 2000.00
LD TR0
ANDNOT T0001
OUT 2000.01
JME(005) #1
END(001)


高手帮忙看看下面这个程序,为什么第一遍循环的时候定时器3和定时器1都有计时显示的,到了下面的循环就干脆不计时了,一个常通,一个常断了