求助,2线制和3线制的区别是什么? 点击:1091 | 回复:7



上海凯姆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2006年12月14日
发表于:2007-01-22 13:25:00
楼主
2线制和3线制的区别是什么?
我知道这个问题比白吃,可真的想弄明白



菜菜仪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2006年7月26日
发表于:2007-01-22 13:53:00
1楼
还有四线制的,除了精度等,还会影响哪些方面?

楼楼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2006年7月04日
发表于:2007-01-22 14:03:00
2楼
什么的三线和四线呀?

于业宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2007-01-22 23:47:00
3楼
看看相关的帖子,本论坛里就有.

biubiu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2008-03-07 17:21:00
4楼
楼上的 你回答一下不行吗 论坛里有你能不能再回答一下?

biubiu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2008-03-07 17:25:00
5楼
两线制:两根线及传输电源又传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的,电源是从外部引入的,和负载串联在一起来驱动负载。 
三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端。 
四线制:电源两根线,信号两根线。电源和信号是分开工作的。
楼主看看 百度搜出来的 算是比较扼要的说法,但是容易理解。

biubiu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2008-03-07 17:27:00
6楼
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合 

三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。 

四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。 

这大概能回答1搂的问题了。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2007年12月22日
发表于:2008-03-19 13:00:00
7楼
两线制:两根线及传输电源又传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的,电源是从外部引入的,和负载串联在一起来驱动负载。 
三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端。 
四线制:电源两根线,信号两根线。电源和信号是分开工作的。