这样能确定三菱7MBRI5NE120-01吗? 点击:679 | 回复:3



李恩

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2007-01-19 18:51:00
楼主
如图用机械万用表测量


( P1 红笔 )( R S T 黑笔 ) 通。( P1 黑笔 )( R S T 红笔 ) 断。
 ( N 红笔 )( R S T 黑笔 ) 断   ( N 黑笔 )( R S T 红笔 ) 通

  (P 红笔) ( U V W 黑笔)  通    ( P 黑笔 )( U V W 红笔  )  断
 ( N红笔)( U V W 黑笔  ) 断       ( N黑笔 )(U V W 红笔  ) 通

   这样能确定模块是好的吗?还有其它方法否?



51pk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 393回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:650
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2007-01-19 22:44:00
1楼
 这不一定,

51pk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 393回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:650
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2007-01-19 22:45:00
2楼
有可能模块坏了,而其中的二极管没有坏。测出来也是这个结果的。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-01-20 09:51:00
3楼
这样测只能说模块还没有测出坏的地方,最好触发各管是否导通及耐压值。