首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

谁了解安全继电器 点击:5283 | 回复:54



laibing

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-01-17 16:59:00
楼主
安全继电器有什么特点呀?



kiri

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:338
  • 注册:2008年3月14日
发表于:2008-04-23 12:53:28
41楼

功能上的满足还是不错的!

有些区别应该说清楚

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-04-24 15:20:24
42楼

我也是的,只知道使用却不知道原理

 

快达固态继电器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2008年3月05日
发表于:2008-04-25 12:08:51
43楼
法国高诺斯 安全继电器  军用级别。是安全继电器的领导者。QQ 330748827 13771114833  杨

快达固态继电器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2008年3月05日
发表于:2008-04-25 12:24:35
44楼
            高诺斯是世界专业安全继电器专家         美国STI工业安全保护   QQ 330748827  yangxinglu2008@163.com 13771114833   杨

wxck

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:472帖 | 1740回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6871
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2008-05-06 15:32:33
45楼

翔辰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年5月07日
发表于:2008-05-07 22:04:17
46楼
安全继电器顾名思义要安全,它是一个安全回路中所必须的控制部分(安全回路包括安全输入,控制器,安全输出),安全继电器接受了安全输入(比方说安全光幕、安全门锁)通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。它的输入输出一般都是冗余的,并且触点都是强制导向的开关。

其实安全继电器说白了就是把2-4个继电器混在了一起,各自的触点很多是互锁的,这样就可以有效地监控外部回路的触点是否熔接,或者有没有短路等现象,如果哪位有兴趣更深层次的了解 可以电我021-64139268-806 殷工

LEEHOM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:317
  • 注册:2007年10月30日
发表于:2008-08-12 13:40:10
47楼
安全继电器单元!!!

rock

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2004年2月09日
发表于:2008-08-12 14:55:16
48楼
德国schleicher

ckong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:420
  • 注册:2008年11月26日
发表于:2010-02-08 20:46:36
49楼
有单通道,双通道,三通道因为都是洋品牌。没中文说明书,感觉很复杂。我拆了一个STI和邦纳的,结构一样。就是几个继电器在规定时间内完成与逻辑,然后辅助触点动作。不过带自复位gon功能,可靠性高于常规继电器串连,不大容易坏。

bigtreechen1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月28日
发表于:2010-06-24 11:25:50
50楼

我需要安全门锁,急停开关,双手启动按钮这三种安全继电器,能否提供有关资料及报价

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2010-06-24 13:31:11
51楼

安全继电器作用:

1、防主回路接触器触点粘结(烧粘结)。需要接触器的辅助触点配合并集合两个接触器串联使用。

2、防控制回路短路,要其停止时必须停止,如控制回路有短路故障无法再启动。必须消除故障才能在启动。

顾名思义防粘结保护。是除了欠压保护、短路保护、过载保护三大保护外的增加的一种保护。现在已经用得很多了,是个电子产品用在控制回路中。但不见有国内厂家生产,都是进口的。

xuwei9663

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2010年5月27日
发表于:2010-08-20 23:22:57
52楼
引用LEEHOM 的回复内容:
安全继电器单元!!!




tx372259634

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2011年6月15日
发表于:2011-06-15 21:28:42
53楼

山东莱恩光电科技有限公司 生产的安全继电器具有以下功能:1、可检测输入触点的短路故障。2、可选择受控手动复位和自动复位。3、具有自我监控的冗余电路。

可应用于安全门、安全光栅、急停开关等。

详情请来电0512-65808355

a759518107

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2011年3月27日
发表于:2012-03-23 19:52:52
54楼
安全继电器一般看安全等级用,PILZ作者方面应该是最好的,我们公司项目正在用PONZ SIGMA 系列的产品,很好用

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页