当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
显示控制仪表
我要发帖
为什么隔离模块要加在数显表的输出后面?
点击:
793
| 回复:
6
<菜鸟一个
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 168回
年度积分:74
历史总积分:13164
注册:2005年7月25日
发表于:2007-01-11 14:40:00
楼主
我在现场遇到了这样的一个问题,就是在上位机上,三个压力和阀位反馈没有显示,后经判断是干扰引起的,然后我就加隔离模块,可是这时我先把模块加在了现场来的信号上,可是在计算机上还是无显示,(说明一下,我进计算机上的信号是由仪表输出给的)后来我把隔离模块加在了仪表输出的后面,这时,计算机上又显示了。我现在不明白为什么加到现场来的信号上就没有显示,而加到仪表输出后就又显示。谢谢各位为我解答!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
日月剑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1753回
年度积分:0
历史总积分:2116
注册:2002年12月06日
发表于:2007-01-11 18:48:00
1楼
你这个问题很搞笑。
你的隔离模块到底是信号隔离用,还是通讯转换用?搞清楚!!!
如果是信号隔离转换器,加在哪里取决于你要保护的对象。没有显示,可能是接触不良,或者接线上有问题(可能性较大)。仔细阅读操作手册,看看接线的说明部分。
回复
引用
举报
蔚蓝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2002年7月20日
发表于:2007-01-15 13:16:00
2楼
由于不共地造成上述问题的可能性较大,许多仪表输出电流的负极非浮地。
回复
引用
举报
ggmm ggmm
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 201回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2000年10月17日
发表于:2007-01-15 13:23:00
3楼
压力和阀位反馈共地引起的,如果采集模块是点点隔离的,就没有问题。我在现场遇到过。后来采用OPTO22的SNAP-AIMA-I的隔离采集模块解决的。原先用SNAP-AIMA非隔离模块就不行!
回复
引用
举报
<菜鸟一个
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 168回
年度积分:74
历史总积分:13164
注册:2005年7月25日
发表于:2007-01-17 15:23:00
4楼
接线没问题,我们好多都是这样接的,在其他现场就没事,在这个现场就有事了。不过,各位大侠说的都挺有道理的!
回复
引用
举报
烧锅炉的天鹅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 1285回
年度积分:0
历史总积分:2715
注册:2002年12月26日
发表于:2007-05-08 10:25:00
5楼
蔚蓝的说法可能性比较大
回复
引用
举报
<菜鸟一个
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 168回
年度积分:74
历史总积分:13164
注册:2005年7月25日
发表于:2007-06-18 16:12:00
6楼
那该怎么解决呢?如果是接地问题!蔚蓝能详细说一下不?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求vertexvt9630温控器说明书
[761]
本安和隔爆的概念与区别
[728]
(已结束)工控仪表擂台第三十...
[754]
水位三冲量调节控制策略及串...
[1008]
工控仪表擂台第八十九期-压力...
[1412]
讲一讲转子流量计如何安装
[714]
涡轮流量计计量不准,流量显示...
[735]
介绍两种新型矿浆密度计(传感...
[512]
请教,温控器损坏
[1618]
这变送器装的让人很无语
[1177]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号