变频器4-20mA的信号电缆允许多长?
点击:
580
| 回复:
3
AW-77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2006年1月09日
发表于:2007-01-08 08:50:00
楼主
请问各位:从控制室到现场变频器的4-20MA信号电缆允许有多远?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-08 08:56:00
1楼
越短越好,要用屏蔽线。
回复
引用
举报
AW-77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2006年1月09日
发表于:2007-01-08 09:12:00
2楼
那有没有个标准?最大能到多少米?谢谢
回复
引用
举报
心茫然
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 234回
年度积分:0
历史总积分:317
注册:2004年1月18日
发表于:2007-01-08 10:22:00
3楼
我用过300m 没问题,双绞双屏蔽线,变频器处加RC吸收和肖特基二极管