求助:可以长时间运行的交流接触器选型 点击:1291 | 回复:5



Isaiah

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 380回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-01-04 10:09:00
楼主
最近要做一套保护装置,要求是在市电断电后在来电,接触器不闭合,要人手工干预闭合。

线路图早已设计好,就是在交流接触器的选型上出了点问题,由于接触器平时都是闭合的,我们这里停电的机会不多,一年也就两三次,这样接触器长时间处于闭合状态,不知诸位有什么好一点而价格又没那么贵的接触器推荐一下?

使用环境是3相380V,负载是电动机,平时电流大约40A。 



石岛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年8月09日
发表于:2007-01-04 10:25:00
1楼
 施耐德

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-01-04 10:53:00
2楼
带失压线圈的空气断路器.

Isaiah

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 380回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-01-04 10:58:00
3楼
带失压线圈的空气断路器,看来是最简单的,就是不知道有哪个牌子的好推介呢?况且平时工作电流才40A,这么小的空气断路器应该不好找吧?

宝宝蚕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2004年7月24日
发表于:2007-01-15 22:40:00
4楼
带失压线圈的塑壳断路器.ABB、施耐德的都不错。

王琛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2007-01-17 15:36:00
5楼
LG 的也可以 价格比其他国外品牌要好一些

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师